Byta 12 armaturer med LED-lampor. Tog ut alla våra gamla lampor och installerade de första 4 krukljusen och de arbetade. Installerade nästa 8 och skulle ha en 5 sekunders fördröjning innan ljuskretsen skulle resa när alla lampor tänds. Avkopplade de 8 lamporna, så att vi hade den ursprungliga 4 som fungerade och igen 5 sekunders fördröjning innan de skulle resa. 11 watt ljus som är väldigt mindre än de glödlampor vi hade där innan, så det borde inte vara en överbelastad krets. Bytte ut 15 amp brytaren med en ny och skulle fortfarande få den 5 sekunders fördröjning innan den skulle resa. Kontrollera alla ledningar vid strömbrytaren och det var allt bra. Har någon några förslag på vad det kan vara?
Först är brytaren GFCI eller AFCI? Får det matas av en krets som också har behållare? Är någon av dessa GFCI-behållare? En GFCI- eller AFCI-resa är en indikation på det problemet inte nödvändigtvis en överström.
Det är nästan en kliché att när en skyddsanordning går ut, antar folk att det inte är just det tillstånd skyddsanordningen är utformad att resa för . Och det brukar det vara. Troen verkar vara "jordfel hända med andra människor" därför "någon GFCI-resa är en defekt GFCI".
Kretskort har publicerat "turkurvor" som indikerar hur lång tid de tar för att resa vid vilka strömmar. Jag plockade precis resan kurvan för en slumpmässig breaker Jag hittade online. Efter 5 sekunders raden, skulle denna brytare resa mellan 2,5 och 4 gånger nominell ström, så i ditt fall 37 till 60 ampere, stor armvågande varians uppenbarligen hade du inte en stopur. Eller så mycket värme som en torktumlare. Något gör lite värme, och dessa resor hindrar ditt hus från att brinna ner. Värmeskadorna kan vara synliga om du söker efter det.
Om inte kabelförlängningen är mycket lång, skulle en död kort strömma mer ström än den, mer i 100-500 amp-området, vilket skulle resultera i en omedelbar magnetisk resa. Så vi kan antagligen utesluta det.
Det kan vara en död kort som hindras av de små ledningarna som vanligtvis används i armaturer.
Det kan också vara ett markfel, som återkommer genom en del av byggnaden som inte är avsedd att vara en markbana. Sättet att undvika det är att se till att dina skäl är tip-top .
Hur som helst du skär det, är svaret att skära det. Söndra och erövra. Dela kretsen i halv, se om problemet går bort, dela upp syndaren, etc. etc.
Läs andra frågor om taggar lighting electrical circuit-breaker Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna