När jag dränerar min badkar töms P-fällan i handfatet

0

Jag hade nyligen ett källarbad som avslutades av en entreprenör. Jag märker ett problem när badkaret dränerar. Först bort, badkaret dräner super snabbt, jag var inledningsvis imponerad, som jag aldrig sett ett badkar dränera så fort. Den genererade bubbelpolen har minst en tums "öga", och det är ganska bullrigt.

Från vad jag minns under konstruktion, badkaret & fåfänga delar samma 1 1/2 "avluftningsrör som går upp i andra våningen och ut ur huset.

Den udda saken händer när den sista biten av vatten lämnar badkaret. Det verkar bokstavligen som det negativa trycket i rören som badkaret dränerar tömmer vattnet från P-fällan i fåfänga, det låter mig höra badkaret dräner genom fåfänga, och jag skulle också gissa skulle tillåta avloppsgaser att fly upp i fåfänga.

Jag skulle vilja ha en expertutlåtande om jag skulle kontakta min entreprenör för att rätta till detta. Jag har redan betalat honom för jobbet, men han ombygger badrummet ovanför detta, vilket kan vara en del av problemet.

    