Smoke från fusebox switch men allt verkar fungera

0

Jag bytte ut en elektrisk armatur och jag hade stängt av kretsen (en med stöd för bågtestning) på elpanelen. När jag slog tillbaka det gjorde det lite buller / lite rök kom. Jag slog omedelbart av det igen / kolla in armaturen mm. Och sedan slog kretsen igen. Den här gången fanns det ingen rök och allt verkar fungera.

Jag skulle vilja förstå källan till röken / kontrollera om allt är bra.

    
uppsättning shikarishambu 29.12.2018 04:30

1 svar

0

En del termonolog kan vara i ordning, din servicepanel eller brytarepanel är där du installerade en bågfelsenhet? Vet inte om några säkringsboxversioner. Har du släckt brytaren när du klämde in den? En belastning på en brytare när den sätts i kan orsaka en ljusbågsflaska med rök och kanske mindre skada på buss eller brytare. Eftersom sakerna nu fungerar kan det vara bra men jag vill inspektera buss och kontakter på brytaren om allt ser bra ut, det kan ha varit en mindre båge som inte orsakade skada som skulle göra det osäkert.

    
svaret ges 29.12.2018 04:57