240v dubbelpolbrytare för två 120v-kretsar

0

Jag köper ett mycket gammalt hus med ganska nyskapande breaker box i Ohio. När jag uppdaterade mitt badrum, installerade jag ett badrumsavgassfläkt, nya lampor osv. Jag fann att den tråd som går i badrummet är en 12-3 jordkabel på en 30 amp 240V dubbelpolbrytare. De röda och svarta trådarna kör två separata kretsar som delar neutralen. Jag drog 240v-brytaren och satt i två 120v, 20 amp-brytare för att se vad allt är på kretsen med badrummet. (Det går i badrummet, ett utomhusljus och ett par pluggar på andra sidan huset.)
  Okej, mina frågor är;   Är det ok (säkert) att bara köra en ny 12-2 ledare på en 20amp brytare för allt i badrummet och lämna resten ensam?   Ska jag bara byta 30 amp dubbelpol till 20 amp, eller sätt i två 20 amp enkelpolbrytare med 12-3 med jordkabel?   (Ledsen om den långa frågan) Tack!

    
uppsättning Rusty 26.12.2016 05:41

1 svar

2

Den sista killen fick den 2-poliga brytaren sak rätt, strömmen fel och GFCI fel. Här är vad du behöver.

Brytaren måste vara korrekt för minsta ledningen i kretsen. Om det är alla 12 AWG (inga 14 AWG-förlängningar) måste brytaren vara 20 ampere eller mindre. En 30A-brytare är fel och bör omedelbart tas bort från tjänsten.

Eftersom det är en multi-wire-grenskrets (MWBC), behöver kretsen gemensam avstängning , och med strömbrytare betyder det antingen en 240V / 2-polig brytare eller enkla brytare med handtag-band. Ett handtagsslip är lite plast som sitter ihop mellan handtagen så att de stängs av ihop. Det säljs av lämpliga elförsörjningshus; Big Box kommer inte att lagra den.

Eftersom det är ett badrum måste åtminstone en del av kretsen vara GFCI skyddad . Enpoliga GFCI-brytare med handtagsslangar fungerar inte. De enda alternativen är:

  • En 2-polig, 120 / 240V GFCI-brytare (dyr)
  • GFCI-behållare, se till om du kopplar till några extra belastningar på "LOAD" -sidan av GFCI-behållaren, att de använder ett dedikerat hotneutralt par som är separat från MWBC-delad neutral.
svaret ges 26.12.2016 07:35