Condenser motor skarv

0

Jag hade nyligen bytt motorn på min kondensorblad. Hvac Tech lämnade skarven utanför höljet. Han använde ett vattentätt ända för att säkra skarven och förpackade med elektriskt band. Det exponeras dock där någon kunde komma upp och röra den. Är det här att koda (Kalifornien)? Ser det här professionellt ut? ?

    
uppsättning user86080 23.05.2018 21:16

2 svar

1

Detta ska inte kodas

Först och främst börjar vi vid 110.12, vilket kräver en "snygg och arbetsmässig" installation, och det här är ganska tydligt flunks det testet, eftersom ledningarna kan komma ner i fanbladen med uppenbara, dåliga konsekvenser.

För det andra skulle jag ta det här som en kränkning på 300.15, vilket kräver att skarvar ska ligga i en låda eller annat slags hölje (till exempel motorväxelhuset), förutom några undantag som inte gäller här.

Slutligen skulle jag fråga vad som är alls det elektriska tejpen för en skarv ... det finns några definitiva 110.14 frågor där.

    
svaret ges 24.05.2018 04:27
0

Det är typiskt reverseringskablarna, så en motor kan gå CCW eller CW. Jag tycker inte om reversibla motorer av just denna anledning. Om jag verkligen behöver använda en, slipsar jag kablarna inuti skiktet till själva motorn eller röret som bär resten av ledningarna. Han var nog inte säker på vilket sätt det skulle gå i slutet och ville inte ta de fyra skruvarna igen för att klämma in det i höljet. Förutom att du sluter upp ledningarna inuti klädseln finns det inte mycket annat du kan göra med omvändmotorerna.

    
svaret ges 24.05.2018 02:27