Jag har 16 lampor och behållare som är 14 ga kopparledningar med undantag för två delade behållare som är blandade med 12 gauge-trådar som placerades på en 20 amp-brytare? Vad är det bästa sättet att göra detta på rätt sätt?
Ska jag lägga till en ny 15-polig strömbrytare och ledning som ska sättas till korrekt ansluten till 16-uttaget: lampor och byt sedan de två tolv (14 och 12 gauge trådbehållarna, 0) till 12 gauge och använd befintlig 20 amp brytare som matar direkt till den 20 amp brytare?
Om jag förstår dig korrekt har du en krets som innehåller en blandning av # 12 och # 14 tråd, som är skyddad med en 20 A-brytare. Om så är fallet måste den brytaren omedelbart ändras till en 15 A-brytare. # 14-ledningen är endast märkt för en 15 A-brytare och har någon # 14-kabel vid vilken tidpunkt som helst i kretsen, oavsett var och oavsett hur lite tråd det egentligen är, betyder att kretsen måste skyddas med en 15 A-brytare. Du måste använda den minsta strömvärderingen av någon av ledningarna / enheterna i kretsen för att bestämma rätt brytare storlek.
Avbrytaren ska stängas av och kretsen används inte förrän den byts ut.
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna