AFCI / GFCI breaker resor omedelbart med "extra" mark

1

Jag har nyligen installerat några AFCI / GFCI-brytare. En av dem fortsatte att trippla omedelbart, så jag spårade upp problemet där en neutral och mark slogs samman. (Det var bara det som var neutralt i den rutan.) För att bekräfta att det här var problemet, kopplade jag bort neutralen från marken och sprang en neutral ledning till en annan närliggande låda i samma krets och kopplade den till neutral där. Problemet löst!

Nästan.

391.133

Det ser ut som ovan. Utloppet (O) till vänster matas in från tidigare i kretsen. Den ansluts till höger, som ansluter till en 3-vägsswitch (S3) som kopplar till vänster till den andra 3-vägsbrytaren, som sedan matar en vanlig strömbrytare (S) till ett ljus (L) (oberoende av 3 -sätt). S3 till höger har en isolerad neutral från O som är avskuren. S3 till vänster har därför ingen neutral för att bidra till S- och L-delen, så de bundet bara neutralen där till marken, vilket var mitt problem.

För att testa detta körde jag en neutral mellan vänster 3-vägsbrytare och uttag, som gick med i deras neutrala. Det var vad som fungerade. Men när jag sprang 12-2, gick jag också med i deras grunder, och det fick AFCI / GFCI att resa omedelbart när jag slog på den. (Egentligen med en halv sekunders fördröjning - det slog omedelbart om det fanns någon belastning på kretsen.) Och om jag kopplar bort dessa grunder fungerar det igen.

Så det är min fråga: Varför skulle det ha en extra mark där är skillnaden mellan AFCI / GFCI tripping eller inte tripping?

Bottenbehållarna är alla på den kretsen också, men alltid heta (inte omkopplade).

Det är allt som fungerar, så det här är inte brådskande, men jag är förvirrad och vill veta vad som händer!

Tack.

    
uppsättning cstarr 05.08.2017 06:29

1 svar

2

Det befintliga kablarna är felaktiga

Självklart har någon lagt till den sista / toppbrytaren och lampan till slutet av 3-vägs. Det var bara en omkopplingsslinga. Så istället för att köra korrekt kabel missbrukade de marken som neutral, för att frigöra en tråd för alltid-het. Din sista strömkrets griper på bootleg-neutral och alltid-het.

Denna ledning är olaglig och fel och är i sig inkompatibel med GFCI.

Kokpunkten är kabeln / 3 (4-ledig) mellan de två 3-vägs. Du behöver verkligen:

  • alltid-het
  • budbärare
  • budbärare
  • neutral
  • marken

Tyvärr överväger du det här "vanliga" kablarna på logiken att "det fungerar" och att det inte finns något fel med det, så det borde fungera med GFCI. Och utövar mycket hjärnkraft för att försöka lista varför det inte är. Detta har också förgiftat ditt sinne från att ha god disciplin om att skilja neutralt och markerat. De ska aldrig vara anslutna (utom på exakt ett ställe.)

Ingen hjärnkraft behövs; Det finns ett neutralt jordfel vid första (höger, uppströms) 3-vägs. Det beror på att neutralt och jordat är wire-nutted tillsammans.

Hur man gör detta fiaskoarbete

Kör ytterligare kabel. Mellan de 3 sätten ersätter 12/3 med 12/4, vilket möjliggör hett, neutralt, 2 budbärare och jord. Eller installera en parallell 12/2 för att ge varm neutral och jordad till icke-3-vägsbrytaren.

Hur man gör detta fiaskoarbete utan att köra ytterligare kabel

Smart switchar. Du behöver en flervägs smart switch. Oavsett vilket ljus som styrs av 3-vägs, kommer ledningarna till en av 3-vägsplatserna. Det är där du sätter "master" smart switch. "Fjärrkontrollen" går i den andra 3-vägs-platsen. "Choke-point" av / 3-kabel blir:

  • Alltid-het
  • Neutral
  • Smart switchkontroll / kommunikation
  • Ground

Det här är en relativt enkel lösning för en smart switch. Vi är inte en butik-för-mig-webbplats, men rätt växlar ska vara tillgängliga.

    
svaret ges 05.08.2017 18:12