Removing switched outlet och 4 uttag med 2 uttag?

1

Jag har läst ett antal frågor om detta ämne, men jag har inte hittat något som verkar passa min situation. I grund och botten vill jag ångra ett avstängt utlopp (helt hett) och förvandla det till ett alltid varmt uttag. Jag gjorde faktiskt detta redan genom att koppla strömbrytaren stängd, som visat:

Jagklaradeiprincipdesvartaochrödaledningarnaihop.Detverkarsomomengrisstjärtadsvarttrådredanhadeblivitkapadtidigare,liksomdetvåvitatrådarna(jagläggerelektrisktbandpådetarbetejaggör,såjagvetattdetvarjag).

Denhäromkopplarenstyrdedettauttag:

OBS!Detärmöjligtattdenrödaochdensvarta(ellerdetvåvita)ärifelvertikalordning,eftersomjagtogdenhärbildenefterattjagredantagitbortbehållaren.

Omjaghållerbehållarensomdenär,fungerardentillhöger(somjagersatte).Omjagsätterihopenrödellersvart(ochenneutral/vit)påennybehållare(sombarahartvåterminaler)ochkepsaröverblivnavarmaochvänstraneutrala,fungerardendärbehållaren,mendentillhögergördetinte.Sådentillhögerär"nedströms", eller hur?

Min fråga är: Måste jag grisar rött + svart och grisar de två vita, sätt dem in i den nya behållaren för att få allt att fungera? Eller är det något annat jag borde göra?

Tack!

    
uppsättning user26556 04.05.2018 20:02

1 svar

1

Färgning är ofta opålitlig. Men i det här fallet verkar det som om färger används konsekvent. I alla fall:

  • Vit är neutral
  • Svart är alltid hett
  • Röd är switchad-hot (eller snarare, var .)

Det ser ut att tillförseln är varm och neutral kommer in i systemet vid ljusströmbrytaren. Alltid hett, omkopplat-varmt och neutralt bärs från ljusströmbrytaren till den bildade behållaren. Sedan transporteras alltid hett och neutralt nedströms till nästa behållare (ej avbildat).

Din gamla behållare har en "avbruten" flik som skiljer skruvplintarna som används av rött och svart. Detta gör att hetet kan styras oberoende på varje sockel i behållaren.

Du är bekant med trådnötter och pigtails, eftersom du använder dem i den tidigare växlingsplatsen.

Den korta längden av svart tråd mellan den gula ribben och röda wirenuts är överflödig. Du kan lägga den röda ledningen till den röda linan och befria en gul wirenut och en pigtail. Trådmutterns färger anger storleken (antalet ledningar som de kan hantera) inte fungerar.

Jag samlar din nya behållare har bara en varm och neutral skruv. (USB?) Därför måste du grilla neutralt till den nya behållaren. Vanligtvis skulle jag säga att du måste grilla hot också, Observera att det redan är pigtailed . Du kan fortsätta med det och helt enkelt hoppa av det röda, eftersom det är överflödigt och du får inte parallella ledningar. I stället skulle jag ta bort den pigtailen, lämna bara de två svarta skarna till varandra i baksidan av lådan och landa den röda ledningen på denna behållare. Det kommer att ge den röda tråden något att göra.

    
svaret ges 04.05.2018 22:46