Jag körde en 50 amp subpanel till en uthus 120 'från huvudkällan med en 4-tråds SOOW-kabel. Jag satte kabeln i en 1/2 "kanal 2 'djup. Jag kopplade neutralen till den neutrala bussstången i huvud- och delpaneler, lade till en separat markstång i underpanelen och anslutade jordtråden till Huvudpanelbussen och underpanelbussen. Jag körde en kopparstång ned i jorden 8 'på underpanelens plats och körde en rak # 6 från underpanelens grundfält till denna jordstång. * Är denna ytterligare underpanelens jordstav rätt? *
Ja, den här staven är korrekt, endast den är inte "extra", det krävs eftersom den här mataren går till en fristående struktur.
Som sagt kommer många / de flesta inspektörer som om jordstången uppfyller 25 ohm-kravet. Om det inte behövs krävs en andra stång och 25 ohm-regeln är inte längre på plats.
Också, och det här är en biggie, att SOOW-kabeln absolut inte är laglig i detta fall. Gummi sladd kan INTE användas för permanent ledning. Du måste använda antingen enskilda THHN / THWN-ledare om ledningen är klar från panel till panel, eller du kan använda UF-kabel så länge som den kabel som du får får passa in i ledningen. Individuella ledare i ledningen kan vara # 8cu, men på grund av avståndet och den lilla kostnadsskillnaden skulle jag gå med # 6, faktiskt # 6 för hots, # 8 för neutralen och # 10 för marken. Uf-kabeln skulle behöva vara 6/3.
Jag skulle seriöst överväga att göra detta rätt och få hela jobbet inspekterat.