Rewiring del av en krets, hur man ordentligt avslutar gamla grenar?

3

Context

Det finns en överbelastad delvis K & T-krets i ett litet 100+ yr / gammalt hem som behöver bytas om. Denna krets går för närvarande från källarpanelen till vinden där den tjänar takljus och faller ner till några vägguttag, med några skarvar av gammal 2-ledig romex i vissa områden där renoveringar uppstod. Omkopplingen av denna krets har två mål, som kräver att den separeras i mer än en krets: 1) ta bort belastningen från den här kretsen så att den inte hanterar så mycket och 2) ta bort gammal ratt och rör. Denna omkoppling sker med en lokal elektriker men de är villiga att skicka några planer / arbeten till oss som de ska kolla innan de slutförts.

Eftersom det finns mycket arbete att göra, bryter jobbet naturligtvis in i två huvudavsnitt: omkoppling av takljus och strömbrytare som kommer ner från vinden. och omkoppling av vägguttag. För vägguttagen verkar det mycket lättare (och två elektriker har också föreslagit) att göra körningar längs källarlocket och dyka upp i befintliga eller nya vägguttag därifrån. Det här är också meningsfullt när det gäller kretsbelastningar, eftersom vägguttagen ska separeras från takljus och vissa vägguttag borde egentligen vara på egen brytare (t.ex. ett utlopp för ett plug-in-fordon, ett uttag i ett sovrum som driver en rymdvärmare).

Fråga

Min fråga handlar om vad man ska göra med de gamla ledningarna som kommer ner från vinden till vägguttag, efter att vägguttagen byts över till nya ledningar som kommer upp från källaren. Eftersom källaren / väggkretsarna förmodligen kommer att göras innan omsluter vinden, kommer de gamla ledningarna som kommer ner bara att kopplas från ena änden (endast tillfälligt om allt går ungefär enligt planera, eftersom vi kommer att skära av vindsurfkabeln från dess källa när vi återvänder det).

Kan trådarna kopplade i ena änden bara avslutas med trådmuttrar, och var kan de säkert bo (i utloppslådan [tight fit, no?], eller behöver en kopplingslåda med ett platt lock installeras ovanför utloppslådan för lagring av gamla trådändar)? Är det så oöverträffat att ledningarna avslutas i den ena änden så här, att vi borde hitta ett sätt att göra vinden omedelbart så att vi kan koppla bort dessa vägguttag från källan ovanför innan vi skär ner dem vid uttagen?

Min fråga är liknande men annorlunda än Finns det ett sätt att säkert ha utsatt elektriska ledningar? eftersom i mitt fall jag kommer aldrig någonsin att återanvända dessa bortkopplade kablar (men kommer i slutändan att koppla bort dem i båda ändarna), och eftersom jag inte har en kopplingslåda kan de här gamla trådanslutningarna gå in (ändå kanske jag behöver installera en för det ändamålet). Kramning av de avslutade gamla ledningarna i utloppslådan som innehåller de nya kablarna verkar inte som en bra idé, men det kanske också är ett lönsamt svar på min fråga.

    
uppsättning cr0 18.01.2018 16:45

1 svar

1

Om du har tillräckligt med utrymme i dina befintliga utloppslådor (inklusive fyllningsberäkning), kan du kasta K & T-ledningarna och helt enkelt ta bort dem. Jag rekommenderar även elektriska tejp för att säkerställa att inget oavsiktligt rör sig eller blir utsatt, särskilt eftersom det här är en permanent koppling.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme, kan du använda en ytmonterad kopplingslåda över den befintliga utloppslådan eller, som jag nyligen gjort, en utloppslåda för raceway. Du kan kepsa och tejpa K & T i den gamla inbyggda utloppslådan och dra de nya kablarna vidare framåt i den yttre monteringen. När du är klar är rengöring lika enkelt som att ta bort den yttre monterade lådan och stryka allt tillbaka i den försänkta lådan.

    
svaret ges 19.01.2018 22:53