Bubblar i vattenvärmesystem

0

Min värmare slutar att trycka varmt vatten genom värmeslingan. Symtomen kan åtgärdas genom att blöda systemet som alltid producerar mycket luft som kommer ut. Värmen fungerar i ca 24 timmar tills luftblocket är utvecklat igen. Värmaren trycker vatten från en källare till 3: e våningen. Trycket visar cirka 24psi.

Hittills har jag gjort:

  • ersatt luftluftsaggregatet och installerade två extra små Caleffi luftventil på radiatorer på övervåningen.
  • ersatte gammal 007-F5 cirkulationspump med en ny.

utan några tecken på förbättring. Jag undrar om någon kunde peka mig i rätt riktning.

    
uppsättning bioffe 17.11.2018 19:27

1 svar

0

Din beskrivning av hur du ringde ut zonen var inte 100% klar så var noga med att följa stegen nedan för en standardzon utan splittring någonstans, inklusive vid radiatorer:

  • Slå av strömmen till din panna
  • Stäng avkastningsventilen och koppla en slang till kedeldränet ovanför ventilen du just stängt av och kör den ut eller in i en hink. Om du är i en hink kanske du måste tömma det ett par gånger. VIKTIGT: Detta är avloppet på zonröret och inte på pannan.
  • Manuell tillsätt vatten till pannan med spaken på den automatiska vattenmatningen tills vattentrycket är 20-25 PSI. VIKTIGT: Var noga med att titta på vattnet PSI hela tiden och låt det inte komma över 25 PSI då reliefventilen öppnar vid 30 PSI. Om det går över 25, släpp spaken.
  • När den når det intervallet, slår du på det kammaravlopp som slangen är ansluten till och kör den tills du börjar höra eller känna att luften kommer ut ur linjen. Om PSI faller under 15, stäng av avloppet och låt trycket byggas upp igen och sätt sedan på det igen.
  • Kör den tills luften stannar. Om det inte finns någon luft efter en rimlig tid, sätt på ventilen igen (den som du släckte tidigare vid avloppet) i några sekunder att blöda mellan pannans avlopp och panna och släpp sedan den automatiska vattenmatningsspaken och stäng av avloppet.
  • När du är klar, sätt PSI till 12 PSI (öppna avloppsventilen för att lossa trycket om det behövs) och sätt ugnen på igen. Tänk på att trycket kommer att stiga när vattnet värmer tillbaka till normal temperatur, om du råkar titta på den senare.

    Tänk på att köldvärdet du hanterar är det på zonen och inte på pannan.

        
    svaret ges 19.11.2018 04:01