Är det här 240V-uttaget underskattat?

1

Garage har 100A service underpanel från huvudhemmet. Panelen innehåller en 40A 240V brytare. Detta ansluts via en tungmätare (ser ut att vara samma tråd som matar 100A-panelen själv) till det jag tycker är bara ett 15A uttag. Det beror på de fysiska dimensionerna och prongarrangemanget jämfört med informationen jag hittade online, jag tror att det här är en NEMA # 6-15R receptacle. Har jag rätt?

Om resten av kretsen är 40A men utloppet 15A, tror jag att det här skulle vara underdimensionerat och farligt? Skulle det vara lämpligt att ersätta denna # 6-15R med en # 6-30R? Måste jag också lägga in en 30A-brytare?

Anledningen till detta kom fram att jag skulle vilja använda en 20A 240V värmare i garaget. Värmaren använder en # 6-30P-kontakt, som kan ses dangling i ett av bilderna nedan. I grund och botten söker jag ett säkert sätt att städa upp elarna, så att slutresultatet blir kompatibelt med denna NEMA # 6-30P värmare.

    
uppsättning Roberto 03.01.2019 02:09

1 svar

3

Byt 2-polig brytare till en Square D Homeline 30A-brytare ($ 9). Se till att kabeln är minst 10 AWG (8 eller 6 kommer att göra).

Passa sedan på en NEMA 6-30 som du tänker.

Byt sedan ut de två 15A 1-poliga brytare med Square D Homeline 15A-brytare. Om de driver en kabel med en delad neutral, använd en 2-polig brytare.

De Siemens QP-brytare har ingen verksamhet i din panel. Donera dem till någon med en Siemens / Murray-panel. Det här är inte varumärkeslojalitet, brytarna passar inte ordentligt och kommer att bågas.

    