14ga tråd med 12ga tråd

0

Hus byggt 1940-talet. Vid ombyggnad av ett badrum sätter jag en 20A-krets i panelen och sprang ny 12/2 tråd upp till badet till GFCI-uttag. Jag fortsatte kretsen upp till vinden för att driva en vindsugare avgassfläkt.

På vinden är det en gammal gammal dragkedjelampa kopplad till den ursprungliga 1940-talets ledningar, som har två ledare men ingen mark. En tidigare ägare av huset monterade 14/2-ledningar till denna gamla 1940-talets ledningar och hade helt enkelt bundit 14/2 till jordkabeln.

Jag skulle vilja ta bort 14/2 från det ojordade gamla ledningsnätet och fästa det på den nya 20A 12/2-kabeln på vinden.

Alla behållare på 14/2 är 15A.

Håller parning 14/2 till 12/2 några säkerhetsrisker om ingen försöker dra mer än 15A på det "utökade" 14ga-benet i kretsen?

    
uppsättning TRomano 27.01.2017 21:04

3 svar

3

Nix. Varje krets med någon 14 AWG-kabel i den, är en 15A krets . det kräver en 15A brytare och kan inte ha 20A behållare.

Du kan inte lägga in en toalettbelastning på en badrumskrets. Oavsett vilken krets som nu driver detta taklampa, lämna det på så sätt om du inte vill dra en annan krets. Och om du gör, fortsätt och dra 12 AWG. Du kan alltid använda större tråd än vad som behövs. Det kommer fortfarande att vara en 15A-krets så länge den fortfarande har 14 AWG.

Dela marken!

Du är välkommen att använda marken i badrumskretsen för att ge marken till den ogrundade vinden ljuskretsen, förutsatt att båda levereras av samma brytpanel. Detta är en grundmonitiv, och reglerna (NEC 2014) ger dig nu bred latitud för att göra detta. Din 12 AWG jordledning är tillräcklig för att mäta alla 15A eller 20A kretsar (plural) som serveras av samma panel. Att göra det ska inte påverka ditt GFCI, även om den gamla kretsen har ett problem.

Kretsarna måste komma ut ur samma panel, så om strömbrytaren för en är i en huvudpanel och den andra brytaren befinner sig i en delpanel, så nej.

Badrumskretsar

Koden krävde ursprungligen en särskild krets för badrumsbehållare. Det kan tjäna så många badrum som du ville ha, förutsatt att den endast serverade behållare. Uppenbarligen krävde detta en andra krets för belysning och fläkt. Detta kan tas av en krets för ett annat rum.

Senare ändrades koden för att möjliggöra ett annat arrangemang: den dedikerade behållarkretsen kan också betjäna andra badrumsbelastningar, om det bara serverade ett badrum . Andra belastningar kan inkludera belysning, fläkt, etc.

Badrumsbelastningar är sådana som finns att betjäna på badrummet och används samtidigt i badrummet. En badrumsfläkt är, men ett taklampa är inte.

50% gräns för fasta belastningar

Detta kommer upp när du har en fast, installerad, inbyggd last som tar mycket ström. På badrummen kan detta vara en värmelampa eller luftvärmare eller användarvänlig varmvattenberedare. Om kretsen har fasta (inbyggda) laster som totalt mer än 50% av kretskapaciteten, det vill säga 1200W på en 2400W krets, * då kan du inte ha några behållare på den kretsen

Du kan piggyback andra fixade belastningar på den dedikerade kretsen, så länge du förblir under 80% av kretskapaciteten (1440W för 15A, 1920W för 20A).

    
svaret ges 27.01.2017 22:05
4

Du kan inte göra vad du föreslår. Du är bra genom att köra en 20A krets för en badrumskärlkrets, det krävs. Genom att lägga till # 14 i kretsen skulle man ange att du nedgraderar brytaren till 15A som inte skulle vara kodkompatibel.

Din bästa satsning är att köra en ny # 14 krets för att återmata denna icke-jordande krets.

    
svaret ges 27.01.2017 21:41
-6

Om allt du gör är att byta tråd till en större mätare, så är du bra. Genom att byta brytare till 20A från 15A, utan att ändra utlopp, skulle du vara i kodbrott. Jag undrar vad på jorden du kör i badrummet som kräver mer än 15 ampere! NEC-kod för ett badrum i en bostad är 15A. Jag rekommenderar att du använder en 15A-brytare för att undvika ansvar om någonting misslyckas och slutar bli orsaken till husets eld. Försäkring betalar inte för installation utan kod.

    
svaret ges 27.01.2017 21:18