1

Jag har just utfört en radiatorblödning efter youtube video men trycket sjönk till noll i mitt kokande systemvalv ecotec pro, har ett permanent rött ljus utöver det vanliga gröna, vilket visar ett fel F22 och nu har jag ingen uppvärmning och inget varmt vatten. Men jag har kontrollerat ytterligare youtube instruktion för att åtgärda felet jag hittade många men jag kan inte få vattnet att springa för att fylla pannan, sett att det inte finns något vatten som löper från rörslingan. Kan någon hjälpa till tack? Tack.

    
uppsättning Fixer 21.01.2017 23:01

1 svar

1

Så här hittade jag lösningen: På vinklad eco pro-fyllningsslingrör finns endast en synlig ventil med ett ordentligt handtag på vänster sida. Följ detta rör och där det ansluts på höger sida istället för en normal ventil med handtag finns en slags dold skruv ovanpå den. Vrid det moturs med en skruvmejsel för att vattnet ska springa, så kan du öppna ventilen med handtaget till vänster för att fylla på kokpunkten. Var försiktig bara upp till 1,5 bar, ungefär hälften av det grå området och snälla glöm inte att vända tillbaka alla öppna ventiler i slutet till dess ursprungliga läge.

Hoppas det hjälper, eftersom det tog mig timmar att hitta den här gömda ventilen på höger sida.

    
svaret ges 23.01.2017 09:25