Idag märker jag svarta partiklar i vattnet från en kran. Vid avlägsnande av luftaren märkte jag bitar av plast nästan igensatt den. Det verkar vara från en bricka. Jag vet inte varifrån det kommer, men nyligen måste jag använda några avstängningar i vattenledningen.
Skulle den del som förlorade brickan läcka?
Jag har märkt några avstängningspunkter (vinkelstopp, vattenavstängning) som läcker när i eller nära "OFF" -läget, men inte i "ON" -läget. Är detta den enda effekten av en bruten bricka? Kan läget "ON" läcka sig själv om det inte är fixat?
Först gissning, det är bara skräp från rören : du har inte blött systemet ordentligt efter att du har stängt av det; avlägsna luftare, rinnande vatten.
Sedan har en kran med en spruta en flexibel linje; varje ände har en grommet som kan ha försämrats (som med alla andra flexibla linjer).
Slutligen, om ventilerna är gamla, kan deras packning ha försämrats till punkten att bryta (men det sysar osannolikt om de faktiskt fortfarande stänger av vattnet). Mest sannolikt är det bara små bitar av ventilsätet som var nära tryckskärda och äntligen kom förlorade när du aktiverade det.
Att en ventil läcker ut när "out of normal position" inte förvånar mig åtminstone. Välkommen till VVS-världen: nu gjorde du det . Vissa ventiler har en mutter eller en skruv som du använder för att täta tätningen. Med de flesta moderna ventiler du något spänner hela enheten med två nyckelnycklar.
Du säger att partiklarna är svarta; som utesluter min sista gissning att det är delar av din HW-tankens piprör (det här borde vara lite vit).
Ta bort alla luftare i hemmet. Rengör dem medan du blöder systemet i några minuter från var och en av dessa armaturer. Om problemet återkommer, försämras något och slutar i ditt vatten. Detta bör hittas om du vill eliminera alla (IMO, helt försumbar) hälsorelaterade problem. Om det inte gör, nu vet du vilka steg du ska ta när du använder en avstängning.
Läs andra frågor om taggar plumbing water leak Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna