LED Downlights för verkstad

0

Jag skulle vara väldigt tacksam för några råd om den bästa (effektivaste) konstruktionen för att leda upp några LED-downlights för min verkstad. En bild är bifogad.

I princip försöker jag ta reda på vad som är det bästa sättet att koppla ihop x10 LED Downlights, 9 Watt, 320mA (20-30V) som var och en levererades med en AC till DC-transformator (konstant strömdiod för LED-dimmer) .

Jag känner till grundläggande DC elektrisk teori och har kompetens med lödning etc, men jag är lite av en förlust om var man ska börja med:

1) Bästa designen för att ansluta dessa, i form av optimal design för installation, och 2) rätt typ av transformator, och 3) den mest effektiva ledningsnätet och trådmätaren och hur man tar hänsyn till aktuell droppe.

Idealiskt vill jag plugga in en AC till DC-transformator, men därifrån är jag lite osäker på hur man slår upp dessa på det mest effektiva sättet.

Eventuella råd från dig mer expert och senior DIY elektriker typ själar skulle vara mycket uppskattade. Jag ska posta med uppdateringar när jag går ...

    
uppsättning mojito33 09.09.2016 13:51

1 svar

2

Dessa är konstantvarande LED armaturer som måste matchas med en specifik drivkrets, vilket är den sak du kallar en "transformator" som medföljde dem. Den har kapacitet att köra en LED-armatur. Det ger dig inget val i frågan. Varje armatur måste användas med en matchande drivmodul.

Det är så enkelt som det.

Den goda nyheten är att dessa armaturer verkar vara "dumma" utan elektroniska komponenter ombord, det är därför de behöver en sådan speciell förare. Elektronik tenderar att misslyckas inte lysdioder korrekt, så du behöver inte byta armaturen, bara föraren.

18 AWG intercom / termostatledning bör vara tillräckligt om du behöver en längre tid mellan armaturen och drivrutinen. Tunnare tråd är inte riktigt billigare, eftersom den här storleken gynnar stordriftsfördelar.

Vad sägs om att använda en annan LED-drivrutin så att du inte har 10 drivrutinsmoduler?

Att vara dumma LED-emittrar utan inbyggd elektronik, deras spec är mycket tydliga att de måste drivas konstantström. Det enda sanna sättet att köra flera belastningar konstant ström är med seriekoppling.

I seriekoppling är strömmen exakt densamma via varje enhet, men spänningar läggs till. Strömmen kommer att vara 320ma eller 0-320ma om du vill dimma dem utan PWM. Spänningen kommer att vara 20-30V x 10 eller 200-300V.

Här är problemet. Som en praktisk sak är det en riktigt goofy spec för en förare. Jag tror inte att du hittar en på marknaden. Jag kan ha fel.

Du har också att göra med ganska höga spänningar. THWN eller NM-kabeln kommer att räcka, men de kvalificeras inte längre som "lågspänning" enligt NEC-reglerna. Du måste följa alla formaliteter för korrekt kodkabel, och kan leda till följd av regler som gäller spänningar över 250V.

Likaså är likspänning så hög som en otrevlig bit av arbete. Det är lika aggressivt som växelström 10 gånger sin spänning, faktiskt många switchar och relämakare avtar 80-90% för DC. Du kommer inte hitta en strömbrytare som kommer att avbryta den utan att skjuta, förkortad våren-action "snap switches" som används i mycket gamla hem (som finns i DC-åldern). När det börjar böja, kommer det inte att känna synd eller ånger eller rädsla och kommer inte sluta om inte dödas. Föraren skulle innehålla den till 320ma, men du vill ha bågfelsdetektering i föraren. Jag skulle åtminstone vilja springa det i stålröret.

    
svaret ges 11.09.2016 00:55