Can luft fångas på den våta sidan av en expansionstankens membran?

1

När en vattentank expansionskärl är installerad på ett slutet system med inloppet vänd nedåt, skulle det inte fälla luft på membranets vatten sida? Finns det ett sätt att blöda denna luft ut eller skulle den fångade luften släppas över tiden?

    
uppsättning S.Shep. 29.12.2018 19:01

1 svar

0

Jag tror att de flesta märken tillåter installation i någon orientering. vissa rekommenderar dock en "air-purger" i systemet för att säkerställa en O2-fri miljö.

wouldn't it trap air on the water side of the diaphragm?

Ja, det verkar som att luft skulle kunna samlas där. Luft skulle inte påverka funktionen (det skulle bara komprimera, tillsammans med membranet, på tryckökningen på grund av termisk expansion). En nackdel skulle vara korrosion av tanken där luft var närvarande, men jag skulle tro att membranet skulle misslyckas (som de alltid gör) länge innan tanken skulle misslyckas på grund av korrosion. En annan potentiell nackdel är svårigheter när du byter ut, eftersom vattnet i tanken skulle tömma dig medan du skruvar av med mindre du dräner hela systemet (förutsatt att det inte finns något annat sätt att tömma).

Det finns en anekdotisk fördel för att montera den på så vis: förmodligen skulle inga skräp / smuts samlas på membranet, förmodligen förlängning av membranlivet ...

    
svaret ges 29.12.2018 19:58