Låter som om du är ordentligt ansluten, men kan ha en dålig neutral i ditt servicefall.
Ring till verktyget och be dem att kontrollera tjänsten.
Extraläsning
Översikt över split-fas-service
För att förstå vad som händer måste du förstå lite om hur ett 120 / 240V enkelt split-fas system fungerar. Systemet ser något ut så här.
Därtransformatornsprimäraskahaenhögspänningappliceradpåden(säga7,2kV),ochsekundärengerenlägrespänning(240V).Sekundärlindningenärcentrerad,vilketger"neutralt" ben av tjänsten. När du mäter spänning från någon av de "heta" benen till "neutralt" ben, mäter du halva spänningen (~ 120 V).
Normaloperationsexempel
ANMÄRKNINGAR:
- För enkelhets skull kommer följande exempel att representera en enda glödlampa ansluten till varje ben av tjänsten, och kommer inte att överväga motståndet hos ledningarna.
- H1 = Den ojordade (heta) ledaren längst upp i diagrammet nedan.
- H2 = Den ojordade (heta) ledaren längst ner i diagrammet nedan.
- N = Den jordade (neutrala) ledaren (centerknappen).
Exempel1:
FördettaexempelärR1enenkellampapå60wattochR2ärenendalampapå100watt.
Motstånd
MotståndethosR1kommerattvara240ohm,medanmotståndethosR2kommerattvara144ohm.
Aktuell
StrömmenpåH1kommerattvara0,5ampere,ochströmmenpåH2blir0,8333ampere.Eftersomdenjordade(neutrala)bärdenobalanseradeströmmenkommerströmmenpåNattvara0,3333ampere.
Spänning
SpänningöverR2(H2->N)kommerocksåattvara120V,ochspänningenöverbådabelastningarna(H1->H2)kommerattvara240V.
Låtossnutittapåsammaexempel,menmedensläppneutral.
Exempel 2:
För detta exempel är R1 en singel 60 watt glödlampa, och R2 är en enda 100 watt glödlampa. Den enda skillnaden är att den jordade (neutrala) tjänsten är bruten.
Motstånd
Lampans motstånd har inte förändrats, så R1 är fortfarande 240 ohm och R2 är fortfarande 144 ohm. Nu när neutralen är borta är det inte längre ett splitfas-system. I stället är det ett 240 volts enkelfasystem. På grund av detta är belastningarna nu kopplade i serie, så för att få det totala motståndet måste de enskilda motstånden summeras.
Rt = R1 + R2 = 384 ohms
Så det totala motståndet i kretsen är 384 ohm.
Aktuell
Eftersom det nu är en enda krets, ser både H1 och H2 samma ström.
It = Et / Rt = 240 volts / 384 ohms = 0.625 amperes
Spänning
Eftersom det inte längre är en neutral, är det en enkel 240 volt krets. Därför kommer mätning från Hl till H2 att ge 240 volt. Om mätningen över varje belastning är individuellt (H1 -> N, H2 -> N) ser du dock spänningen sjunkit över den belastningen.
V1 = It * R1 = 0.625 amperes * 240 ohms = 150 volts
V2 = It * R2 = 0.625 amperes * 144 ohms = 90 volts
Vad händer om vi byter ut 60 watt glödlampan, för en 120 watt glödlampa?
Exempel 3:
För detta exempel är R1 en enkel 120 watt glödlampa, och R2 är en enda lampa på 100 watt.
Motstånd
R1 = 120 ohms
R2 = 144 ohms
Rt = R1 + R2 = 120 + 144 = 264 ohms
Aktuell
It = Et / Rt = 240 volts / 264 ohms = 0.90909090 amperes
Spänning
V1 = It * R1 = 0.9090 amperes * 120 ohms = 109.090909 volts
V2 = It * R2 = 0.9090 amperes * 144 ohms = 130.909090 volts
Som du kan se från exemplen. Om servicenutral är dålig (tappad), kommer du sluta få några konstiga avläsningar vid mätning av spänning. Detta beror på att du inte längre läser spänningsfallet över en hel krets, du läser bara spänningen tappade över belastningarna i halva kretsen.