Groundtråd med 1/2 EMT-rörledning

1

Behöver jag köra en jordledning med ledning? Jag har installerat en linje med ljus med 1/2 EMT och knuten till en annan krets som är jordad kommer från panelen. Det finns cirka 7 ljus på baksidan i mitt företag. Dessutom ska det sista ljuset i kretsen mata tillbaka till panelen? Lamporna är bara för kompletterande belysning på arbetsplatserna.

    
uppsättning Tattoo Mike 05.05.2017 16:26

1 svar

1

Inte om du inte vill. EMT-rören är i sig en giltig markväg, förutsatt att det finns en markbana som är kontinuerlig tillbaka till panelen. Allt mitt arbete är i EMT och jag äger ingen grön tråd.

Om du behöver binda från EMT till en jordtråd, är det troligt att ett hål tappas för en 10-32 skruv på metallkopplingsboxen, det kan sitta upp på en pucker för att ge jordskruven lite clearance .

Ringkretsar i UK-stil "är olagliga i USA och ledningen i kretsen bör inte slingas tillbaka till panelen.

Simmar rör sig i en ring helt enkelt utan slutsatser, men trådarna inuti går inte i en slinga.

    
svaret ges 05.05.2017 16:47