Meltad vit trådterminaler?

2

När jag tog ut felaktiga uttag hittade jag smälta vita ledningsterminaler. Jag får veta att det här är de två första uttagen på kretsen. Det första utloppet verkade smälta från båda vita ledarna lika utan att bryta förbindelsen. Det andra utloppet verkade smälta endast från en vit bly och fick det tillräckligt varmt för att smälta ledningen från terminalen och bryta upp anslutningen och döda resten av utloppen nerför linjen.

Jag skulle skylla på en lös anslutning eller dålig kontakt, men två misstag intill varandra verkar mig mindre troliga. Och varför leder bara vita, inte levande tråd? Glatt att erbjuda mer information om de är användbara.

Första utloppet i serien, vita ledningar (smält) och svarta ledningar (bra)

Andrautloppetiserien,vitaledningar(ensmält)ochsvartaledningar(bra)

Utsläppenärcirkafemmeterifrånvarandra,omdetärviktigt.

    
uppsättning sam 08.03.2018 15:40

4 svar

4

Ser ut som de lossnade. Om anslutningen är lös kommer den att lysa och skapa mycket värme om något som drar mycket ström är inkopplad.

Det ser också ut att de blivit våta. Det finns rost och koppartråden har en patina. Det skulle inte hjälpa till. Om utloppen ligger under en vattenkälla som läckt kan det ha bidragit. Eller kanske någon sprutade vatten i utlopp.

Jag antar att de gör behållare ännu mer galna dessa dagar, jag är van att mässa skruvar som aldrig skulle rosta (och är mer elektriskt ledande än mjukt stål). De gamla bakeliterna (termohärdade) plastbehållarna skulle inte heller smälta.

Det är anledningen till att anslutningar görs i en brandbeständig låda. Det finns också initiativ för att införliva obligatorisk ljusdetektion i säkringar. Bågskytten har en karaktäristisk signatur som kan användas för att stänga av kretsen. Arcing fortfarande (sällan lyckligtvis) orsakar husbränder, men det var sämre när de installerade aluminiumtråd.

    
svaret ges 08.03.2018 15:59
2

Jag håller med Spehro Pefhany . Detta händer när tråden inte hålls tätt fast. När det händer, och strömmen dras genom kretsen för att driva något, kan en båge bildas där anslutningen är dålig. Den bågen fungerar som en växel så nuvarande fortsätter att flöda.

Bågen kommer emellertid att nå temperaturer över 1000 ° C smältande och brinnande saker. Eftersom metaller expanderar när de upphettas, gör bågen faktiskt anslutningen lossare, så det kan vara ett bortloppsvillkor.

Den effekten introducerar en sekundär orsak. En dåligt passande kontakt som används i uttaget kan orsaka bågning där kontakten berör de interna anslutningarna. Värmen som orsakas av det kommer att värma hela grejen och kan lossna skruven vilket gör situationen sämre. Resultat, rök, akrid lukt och en hetplugg. Tyvärr är denna typ av plug-and-socket teknik mycket gammal och billig och för de strömmar som de förväntas bära, är det ganska dåligt underdesignade. Att använda ännu billigare importerade försäljningsställen förvärrar problemet.

Som Sphero nämner nämns det också som om det blivit vått vid någon gång. Om det här är en källare kan det ha översvämmats vid någon tidpunkt. Hur som helst, rostningen av skruven gör bara den dåliga anslutningen sämre och mer sannolikt att böja. En annan anledning till att inte installera billiga försäljningsställen.

Du eller den tidigare ägaren har tur att inte bränna huset. Jag kan inte tro att någon inte luktar eller hörde det.

And why only the white leads, not the live wire?

Det handlar om aktuellt. Det spelar ingen roll vilken tråd som är lös eftersom allt som strömmen flyter ut, måste ledningen återvända genom neutralen.

Det ser också ut som vilken trådbunden som brukade använda billiga försäljningsställen och var inte en professionell elektriker. Du bör kontrollera dem alla, och om du har råd med det, investera några dollar och ersätt dem alla.

    
svaret ges 08.03.2018 16:08
1

Neutralerna har inte brytare

Det finns ett antal ledningsfel som kan orsaka detta.

Hela konceptet "inte brytande neutralt" är att neutrals är skyddade av brytare som skyddar hots. Det förutsätter att neutrals är monogamiska mot deras partnerhots.

Ett uppenbart sätt att det här händer är om neutraler blandas slarvigt. Det är vanligt när kablarna enkelt klarar någon praktisk neutral utan att tänka. Ta en inte partnernutral, och du överbelastar den.

En defekt som kommer att orsaka att neutralerna överbelastas är när en flerkabelgrenkrets (MWBC) felaktigt bryts. MWBCs är beroende av att var och en av sina hots är på olika poler eller faser, med den delade neutrala hanteringen är endast differentialströmmen (som inte kan vara mer än något hett bryts för). Om felaktigt hanteras med hots på samma pol, hanterar neutralt summan av strömmar, vilket orsakar överbelastning! I de tidiga dagarna sattes MWBC enkelt på två brytare och polval valdes av en behörig elektriker. Om brytare blandas runt av husägaren kan de landa på samma stolpe. Idag kräver MWBCs vanligt underhållsavstängning , vilket kräver 2-poliga eller handtagsblandade brytare som garanterar motstående poler. Men människor förvirrar 2-poliga brytare med dubbelsidig brytare, som sätter båda kretsarna på samma stolpe.

    
svaret ges 08.03.2018 23:07
0

Jag kommer att satsa på att den andra kontakten hade någon form av korta jordar, så det tog en massa ström in genom den vita ledningen. Den strömmen gick från din säkringslåda, i den första kontakten genom en vit tråd, ut den andra vita ledningen i den andra kontakten, och därefter in i den korta varan. Ledningarna smälte vid skruvplintarna eftersom de hade ett högt motstånd och kraft = \ $ ^ ^ R \ $.

Den korta var jorden, som har en mycket mindre resistiv väg än den negativa terminalen, så att du inte ser någon matchande smältning på returvägen.

Inte säker på varför terminalerna smälte innan din säkring blåste. Kanske var de lågströmsproppar på en högströmskrets? De pluggar jag har sett har ett korsningsområde så att den tråd som bär strömmen genom går inte genom pluggen så.

    
svaret ges 08.03.2018 15:52