Install av tanklös vattenvärmare

1

Jag vill installera en tanklös vattenvärmare. Har en 125 amp pan, med två 30 amp brytare för den aktuella vattenvärmaren. Installationsmanualen rekommenderar att du har två 40 amp-brytare. Max dragning är 75 ampere. Kan jag bara byta ut de två 30 ampbrytarna med två 40 amp-brytare?

    
uppsättning Marshall 09.11.2015 08:56

1 svar

5

Det är inte troligt att det går att byta ut de två 30A-brytare med 40A-brytare.

Kabelstorleken (AWG) för en 30A-krets bör vara 10 gauge. Korrekt trådstorlek för en 40A-krets är 8 gauge om körningen från tjänstekontakten till tanklösaren är ett relativt kort avstånd.

Så byt inte bara avbrytarna som du frågade. Brytarens primära funktion är att skydda kablarna från överström så att brand inte överbelastas eller kortslutningsförhållanden.

    