Inställning: Elektrisk 53 Gallon Heater, installerad 2014 av tidigare ägare. Plats: Tampa Bay, Florida, Hem byggd 1961, typiskt stenhus hus.
Vi köper hemmet i december och alla har arbetat bra.
Problem: Mycket lågt varmtvattentryck i hela huset. Vatten börjar när det först aktiveras med en acceptabel mängd tryck men snabbt över några minuter sjunker till mycket lågt tryck. Tillräcklig tid för en 5 minuters dusch, om det!
Vi ringde en rörmokare och de rekommenderade att byta vattenvärmare. De föreslog att det förmodligen finns en igensatt linje i vattenvärmaren själv?
Vad jag har gjort: Jag har tappat varmvattenberedaren från botten av tanken till ca 5 liter, det fanns inget sediment vad som helst längst ner.
Eventuella idéer?
Ditt hus byggdes vid en tidpunkt då galvaniserat rör var vanligt. Problemet är kanske ditt rör har långsamt korroderats stängd på 1 eller flera ställen, så när du slår det varma från rörledningen är det öppet och du förlorar trycket längre det är på med en ny vattenvärmare och gammalt hus som jag skulle titta på en byta över till plast med några av de nya hajbettarna är inte så svårt och du kan få allt det tryck du har på din förkylning genom att bara ersätta huvudlinjen värt en titt och billigare än en annan vattenvärmare som kan hamna med samma problem
Läs andra frågor om taggar hot-water Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna