Problem med parallellt flöde

1

Problemet är att det inte finns något vatten vid utloppet när pumpen fungerar. När jag kopplade bort 3/4 "rör som var parallellt med 1" rör och endast 1 "rör, visade vattnet vid utloppet och flödet var ok? Vad var fel med denna parallella rör? Vänligen förklara det för mig.

    
uppsättning Nirman 28.07.2014 22:35

1 svar

1

Ibland kommer centrifugalpumpar (de med en snurrande pumphjul) att cavitate när det finns en urladdningspass för stor för att ge tillbaka tryck, och / eller om det inte finns tillräckligt med sugtryck. Kavitation kommer att resultera i lågt eller inget flöde, och kommer vanligen att åtföljas av pumpstörning. Du kan driva pumpen utanför dess designparametrar ( pumpkurva ).

Se om du kan återskapa scenen "nej vatten" och slutför sedan pumpavloppet delvis för att ge lite återtryck (vilket är vad det låter som du gjorde när du blockerade / tog bort flödesbanan till 3/4 "röret"). Om pumpen är kaviterande, kör den inte länge så länge eller det kan skadas.

    
svaret ges 29.07.2014 04:59