Breaker Kortslutning

1

Redigera .... Ok så hittade problemet och det här blir inte en enkel lösning. Om du vet några knep / tips, låt mig veta. Det ser ut som att den svarta ledningen som kommer från brytpanelen till det första utloppet hade ett nick i det och var i kontakt med jordtråden i behållaren. Detta borde inte ha varit en stor fråga, det är därför brytaren är där men när jag frågade min fru ursprungligen att slå pausen tillbaka så visade hon tydligen att den var på läget och såg ut som stekt tråden eftersom jag har kontinuitet mellan svart och markerade nu på den tråden. Hur ersätter man en hel del tråd som går genom huset med minsta mängd arbete / karnage att reparera?

Förhoppningsvis kan någon hjälpa till här. Jag är mitt i en reno och ersatt 4 uttag och 1 ljusbrytare i ett rum. Allt fungerade innan du stängde av brytaren för att byta ut dem. Jag bytte ut den gamla till ny och kan nu inte slå avbrytaren igen. Det dyker upp och tänds om jag försöker slå på den igen. Jag drog uttagen och ljusströmbrytare ur behållaren, kontrollerade anslutningar var säker på att de var svarta till koppar och vita till silver och försökte igen tänka på att något stod ut i en av lådorna. Samma resultat vid brytaren. Därefter gick jag och tog bort alla uttag och strömbrytaren som lämnar ledningarna utsträckte ut ur behållaren och bort från varandra, planerar att sedan installera om en till en gång tills jag upptäckte vilken som orsakade resan. Här blir det konstigt, jag får fortfarande samma resultat när jag försöker slå avbrytaren igen. Någon har någon aning om vad som händer?

    
uppsättning James 31.10.2017 02:58

2 svar

0

Ok. Du har en kortslutning i kretsledningarna som troligen orsakades av att byta ut behållarna och byta. Det betyder att det finns en bra chans att det finns en nicked-ledning i en av lådorna och det tar kontakt med antingen marken, neutral eller till och med en annan hettråd (mycket osannolikt eftersom du inte har två brytare tripping). Du måste undersöka dina ledningar i rutorna för eventuella brännmärken eller nicks. Eftersom du snubblar med alla enheter borttagna, skulle jag börja där kretsen börjar.

Om det inte fungerar kan du behöva få en kontinuitetstestare och börja "ringa ut" ditt ledningar för att se om du kan hitta vilken del av kretsen som kortslut.

PS - Jag frågade inte om enheterna var daisy chained eller anslutna via enheterna. Om de är mönsterkedjor måste du koppla bort och separera skarvarna innan du börjar testa. Kortfattat bryta den i små enskilda bitar och hitta stycket som inte fungerar.

PSS Om du måste bryta ihop, glöm inte splitsarna att markera eller identifiera alla dina ledare.

Lycka till och vara säker.

    
svaret ges 31.10.2017 16:56
0

Har du gjort några andra renoveringar medan strömmen var avstängd? Beroende på var du körde dina elektriska ledningar och skruvdjupet är det möjligt att oavsiktligt köra en skruv i en ledning som kortar det heta till marken eller neutralen. Vanliga synder är de 2-1 / 2 till 3 "skruvar du använder när du installerar bänkskivor och skåp, och lite mindre vanligt är gipsskruvar om du använde något längre än du behövde. Även ibland kan vanliga gängskruvar med regelbunden längd vara en problem om du lägger dina elektriska ledningar för nära ytan utan att använda nagelskyddsplåtar. Jag har också sett detta hända när du använder en pneumatisk nagelspistol för att installera trim.

    
svaret ges 31.10.2017 17:52