Är elektrikeren försök att bluffa mig?

39

Jag äger ett hem i Kalifornien och har mailats av min fastighetschef om ett elektriskt problem med ett uttag. Utloppet fixades enligt hyresgästen men reparatören genom chefen anser att det fortfarande finns ett problem. Ville bara veta om det låter rätt eller om jag blir lurad. Det här är e-postadressen:

"I installed a new outlet as needed in the upstairs guest bathroom. I also tested each of the bathroom GFI circuits and they are now operating properly. The old outlet failed on the inside and melted. The plastic covering on the wires were also meted. Because of that I also started checking some of the other circuits in the bedrooms. I'm extremely concerned based on the tests I did on a few random bedroom outlets. I found an amperage issue. Normal amperage is either 15 or 20 amps. The bedroom outlets that I tested were pulling 36-49 amps. This is very dangerous. I would need to test all of the outlets and switches in the home and outside the home to trace where the amperage issue starts. I will also need to go through the main electrical breakers one by one. The volts aren't an issue here, it's an electrical outlet, switch, breaker, or bad wires pulling a high level of amps. High amps like that will make the wires heat up and melt the plastic coating off. If that plastic coating is melted due to the wires heating up, it will allow the copper wires to touch each other and that can potentially cause a fire. Because I will need to open up each outlet and switch one by one and also test all the breakers. It will take several hours. The estimated cost of labor will be $340. If we need to replace more outlets or breakers or even wiring in the walls obviously the price will need to be revised to accommodate the cost of any new parts. Please let me know ASAP If you want me to proceed. I can move it to the top of my list because it's a life and safety issue. This issue is not only very dangerous, it can burn out any products that are plugged in to outlets, such as TVs, stereos, and any electronic devices. I told the tenants to unplug any high dollar items just to make sure nothing will get damaged due to a surge in amps. Again please let me know how to proceed as soon as you can. I'm afraid this problem may cause a fire. It also might be a good idea to replace all the smoke detector batteries if they haven't been done for a while. That would cost $50 in labor and $40 for all the 9v batteries. The cost of the batteries are high because due to the new law when detector batteries are changed, they need to be replaced with the 10 year batteries and the date of install marked on each one. If you go online you can check the pricing of the batteries. Unfortunately the required 10 year batteries are twice as much as the regular 9v batteries. "

    
uppsättning K. Moore 15.09.2015 22:11

9 svar

47

Citat: "De sovrumsuttag som jag testade drog 36-49 ampere."

Låter fiskig. Outlets drar inte några förstärkare av sig själva. Fick denna elektriker till uttaget med någon typ av testbelastning för att dra denna ström? Om inte, är elektrikeren förmodligen inte ärlig eller känner inte till sitt jobb. Jag var elektriker i ca 10 år, beviljad det för 30 år sedan men jag har aldrig hört talas om att testa "förstärkare som drabbats av ett uttag" eftersom försäljningsställen inte "drar kraft" alls, bara belastningen (din lampa, tv, eller vad som helst) ansluten till uttaget "drar ström."

Att hitta brytaren på panelen är lätt:

I denna punkt förutsätts att du bara har en brytarepanel och är ett bra ställe att börja om du inte råkar veta. Anslut en radio till en av de aktuella uttagen och vrid volymen så att du kan höra den från brytpanelen. En lampa fungerar också men du måste springa fram och tillbaka för att kontrollera om lampan är på. Stäng av alla 15 och 20 amp brytare en i taget. Du bör höra att radion blir tyst när rätt brytare är avstängd. Om det fortfarande finns ström till det aktuella uttaget (erna) efter att alla 15 och 20 amp-brytare är avstängda, skulle det vara logiskt att de inte är ordentligt anslutna och kan anslutas till en högre ampbrytare. Hoppa över nästa stycke i det fallet.

Om du hittade brytaren som styr det aktuella utloppet / apparaten kan du byta ut brytaren om du vill vara säker på att det inte finns något problem med brytaren.

Om uttagen inte är avstängda efter att alla 15 och 20 amp-brytare är avstängda, försök sedan de högre ampbrytarna en och en tills du hittar den skyldiga brytaren. Därefter, var noga med att du inte har någon underpanel någonstans som matas av den höga förstärkaren. Om du gör det måste du börja med den här panelen.

BTW, även om det inte finns något "förstärkare problem" kan du fortfarande öppna alla uttag och kontrollera dem om man hade smält isolering. Det är nästan alltid orsakat av en dålig anslutning eller nicked wire. Utloppet var sannolikt inte installerat korrekt för att börja med.

En annan anledning till att utloppet kan ha misslyckats, eftersom elektrikeren hävdade att den smälte inifrån, var att en värmare eller annan högdragningsapparat var inkopplad löst. Det skulle orsaka samma problem som en dålig anslutning till uttaget. Faktum är att det skulle vara en dålig anslutning, bara att det råkar vara pluggen, inte i väggledningarna. Om dina uttag är slitna, känns det lite eller inget motstånd när du kopplar in något, det är en brand som väntar på att hända när någon pluggar en rymdvärmare i.

    
svaret ges 16.09.2015 00:52
41

Utan att ens läsa vad den här personen skrev, är svaret i den här situationen alltid detsamma. Om du inte känner dig säker på att en entreprenör / elektriker / rörmokare / etc. berättar sanningen, eller ens om du gör men bara vill utvärdera sin uppskattning. Få en andra åsikt ( och tredje eller fjärde ).

    
svaret ges 16.09.2015 12:54
25

Jag håller helt med Speedy Petey om att ringa någon annan för en uppskattning. Skrivstilen verkar definitivt scam-ish, särskilt med "hyr mig nu" vibe i hela meddelandet.

Om det är sagt, om han mäter nuvarande drag på 36-49 ampere, då är han rätt att vara orolig eftersom det här är en allvarlig säkerhetsrisk och hans handlingsplan låter inte för långt. Om det är sant, låter det som om någon kan ha olagligt tappat av en 50 amp-linje någonstans i byggnaden för att driva några av utloppen i byggnaden. Du skulle inte nödvändigtvis kunna berätta detta helt enkelt genom att titta på en schematisk, brytpanelen eller ledningarna vid enskilda uttag eftersom någon skulle ha gjort det som olagligt lapptäcke. När arbetet är olagligt och ingenstans nära koden är chansen att personen som utförde arbetet inte lämnat en bra bild av vad de gjorde i form av schematisk eller på annat sätt. Därför finns det inget sätt att berätta varifrån det började utan att gå igenom systematiskt och räkna ut var problemet börjar som föreslagits i förslaget.

    
svaret ges 15.09.2015 23:10
15

Om kretsarna är ordentligt anslutna och på rätt storlek brytare , dvs: # 14 på en 15A brytare och # 12 på en 20A brytare, då finns det inga sätt att kretsarna kan dra mer än 35 ampere i mer än en minut eller två. Det finns inget sätt att ledningarna skulle brinna upp om brytare är korrekta som de skulle resa.

Jag har ingen aning om vad han menar med allt detta och nej det låter inte rätt. Från vad du beskriver det låter som en typ av bluff. Det är också lite ljud som kanske han hittade några brända kablar, vanligen på grund av en dålig anslutning, och vet inte hur man ska felsöka den. Var den här killen en riktig elektriker, eller någon typ o handyman ??

Första sak jag skulle göra är att få förtydligande formulär den här killen, ring sedan någon annan för att ge dig en andra eller till och med tredje uppskattning.

    
svaret ges 15.09.2015 22:20
10

Andra svar är bra, men en sak förundrade mig i elektrikerbrevet:

it can burn out any products that are plugged in to outlets

Om spänningen är rätt och produkten inte skadas, kommer den att rita vilka förstärkare den behöver och ingenting mer. Ingen risk för bränning. Och utloppet har ingen möjlighet att göra spänningen högre.

Det enda sättet jag ser det kanske inte är en bluff är om:

  • Han testade utlopp med testbelastning för att se när brytare kommer att skära linjen och fann att det tillåter för mycket ström och
  • Han förväntade sig att du och din hyresvärd inte förstod "tekniskt tal", försökte förenkla det och misslyckades illa.
  • Det är inte omöjligt för ovanstående att hända självklart, men även om ditt uttag är anslutet via brytare med för hög amp-gradering, borde du inte vara i omedelbar fara, och språkelektroniken brukade tyckas vara överdriven och läskigt med syfte.

    Personligen skulle jag kolla vilken brytare den är ansluten till ( som beskrivs av Jm Alt ) och ersätt den . Det är billigt och det är alltid bättre att vara säker. Nästa helg eller annan lämplig tid skulle jag också kolla andra försäljningsställen, för att vara säker på att de är anslutna till brytare med korrekt betyg. I min lägenhet tog hela proceduren 2 personer mindre än 15 minuter, men naturligtvis varierar körsträckan - hus har det mer komplicerat. Om du inte har tid eller lutning, ring en annan elektriker. Så orelaterad med den första som möjligt. Berätta inte för honom om "hans" kollegas "fynd" (han kanske känner sig benägen att täcka för honom, även omedvetet), fråga honom bara om brytareinspektion och diagram som man går var.

        
    svaret ges 16.09.2015 20:54
    5

    I found an amperage issue. Normal amperage is either 15 or 20 amps. The bedroom outlets that I tested were pulling 36-49 amps

    Så här gillar andra här, skulle jag vara intresserad av att veta vad han gjorde för att testa detta? du måste plugga in en sorts lastbox som börjar kortsluta linjen och mätströmmen. Det som sägs är att brytaren inte fungerar.

    Du hittar vilken brytare den är, och ta reda på varifrån den kom och eventuellt ta reda på vem som installerade dem, för om det är fallet? Det kan vara ett problem för grannar som hade sina bostäder byggda av samma byggare.

    Förutom att brytaren inte fungerar, fungerar GFCI som smälte internt? ta reda på varifrån det kom, kan företaget vara gjort i Kina ripoff där hembyggaren använde billig skräp för att försöka ta betalt för högkvalitativa GFCI på $ 15-20, men betalt $ 1 vardera; Kanske samma för breakers, debiteras för kvalitet gjord i USA breakers men installeras gjorda i Kina skräp?

    Du har ett problem där antingen hembyggaren eller någon entreprenör har använt felaktiga delar för hushållsledningar (eller någon lägger in felaktiga delar), så andra familjer kan vara i fara, som ännu inte vet och du borde säga din stadschef eller någon som utfärdade tillstånd.

    Du skulle vilja behålla den gamla gfci som smälte och behålla de dåliga bråkarna, de kan vara viktiga bevis och rädda liv.

    Det låter som om elektrikeren säger är sant att de gör rätt men om det är sant? någon där ute sätter familjer i fara genom dåliga ledningar, så gör det rätta.

        
    svaret ges 16.09.2015 16:34
    3

    Fråga honom att förklara vad han tycker faktiskt hände. Det som han skrev är absurt, om det tas bokstavligt men kan ha varit enbart felaktig formulering i rapporteringen.

    Ett uttag, som fungerar ordentligt, får aldrig "dra" något antal ampere. "Pulling current" är en fras som används för att beskriva belastningar på en krets. Utloppet bör inte vara en belastning, bara ett sätt att ansluta lasten till husets ledningar. Om jag översatt det korrekt skulle det innebära att utsändningarna vardera konsumerar 36-49 ampere av ström. Med tanke på dessa är 120V linjer, innebär det att varje uttag använder kontinuerligt 4,3-5,8 kW ström. Detta skulle uppträda i en kraftpost märkbart. I realistiska situationer är inte ett helt hus strömförbrukning så högt och vi pratar om ett enda utlopp!

    Om jag antar att han bara är slurvig med formulering, kan jag komma med en giltig förklaring till vad han sa. Oavsett om det är giltigt eller inte, är det inte mitt samtal att göra, bör du fråga elektrikeren för mer information och kontrollera vad han faktiskt gjorde (ansvarsfriskrivning: jag är ingen elektriker eller advokat). Om plastisoleringen på ledningar smälter, det är en väldigt ovanlig sak. Isoleringen är vanligtvis klassad för att hantera värmen från strömmen väl överstigande värdet på ledningen, och vi sätter en strömbrytare på kretsen för att stoppa strömmen innan det blir ett problem (till exempel om du kortslutar kretsen med en funktionsfel). Att se smältande ledningar skulle säkert göra min nyfikenhet detektor. Om min skåp är välutrustad kan jag ha en provningslåda som jag kan använda för att se hur mycket last jag kan sätta på en krets innan kretsbrytaren går. En sådan mätare är lätt att skapa, med ett ganska stort variabelt motstånd och vissa kretsar för att sänka motståndet tills strömbrytaren går ut. Det har förmodligen även några smarta kretsar för att säkert bryta strömbrytare utan att sätta tillräckligt med hållbar belastning på överhettningsbara ledningar. Om jag använde en sådan mätare och jag var slarvig, skulle jag kunna säga något som "uttaget drar X-ampere," när jag egentligen menar "när den var ansluten till uttaget, kunde min tester ta X-ampere innan brytaren slog ut. " Att se de 36-49 talen skulle också öka min medvetenhet. Han är korrekt att de flesta huskretsar (i stort sett alla) är anslutna till 15-20 ampere om inte särskilda överväganden behövs. Se dubbelt som tyder på att det kan finnas något ovanligt uppströms.

    Om alla dessa tolkningar är korrekta, då är han korrekt när han säger att det är en säkerhetsrisk. Vi utformar det elektriska systemet i ett hus för att misslyckas på de minst farliga platserna först. Således vill vi att kretsbrytaren ska resa lång innan vi börjar slå trådens maximala nominella strömstyrka. Om en brytare sänder, vrider den en hyresgäst och de måste återställa brytaren. Om en tråd misslyckas ... ja .. du vet aldrig var i väggarna det felet är och vilken skada det kan orsaka innan det märks och löses. Elektriken kan ha funnit bevis på att det finns något fel i ditt kabeldragning, och nu blir ledningarna första gången för försvaret för ditt hus.

        
    svaret ges 17.09.2015 01:11
    1

    Det ger ingen mening för mig alls.

    Som andra har sagt kan han bara säga det här om han använde ett lasttest för att se vad han kunde rita innan brytaren poppade.

    Problemet med detta är att brytaren dyker upp - han vet vad som är felkopplad (även om vad är vad som är felaktigt och vet var det är felaktigt är två väldigt olika saker.)

    Det är mycket misstänkt för mig att säga att det drar för mycket utan att ange vad det verkligen är anslutet till!

        
    svaret ges 18.09.2015 04:21
    1

    Alla entreprenörer som kan flytta dig till framsidan av linjen har ingen linje. Det finns flera röda flaggutlåtanden i detta svar / förslag. Att rekommendera batteribyte, till exempel, är inte omfattande.

    Försök igen med minst två andra förslag.

        
    svaret ges 22.09.2015 23:26