Två kraftkällor i en enda gängbyte

1

Jag håller på att uppgradera en massa byta i mitt hus till TP Link Kasa smart switchar. Jag öppnade just en växellåda och jag förstår inte trådkonfigurationen i det och hoppades få en förklaring om vad som händer.

Här ser jag:

När jag stängde av brytaren som jag trodde styrde strömmen till den här omkopplaren, slutade strömbrytaren att fungera som förväntat. Men när jag testade terminalerna på min strömbrytare med en multimeter på växelspänningsinställning, blev jag förvånad att se att displayen visade mig ~ 120V. Jag stängde av brytaren för intilliggande rum och redid testet, och den här gången visade displayen mig ~ 0V.

För att testa detta ytterligare separerade jag de tre svarta kablarna för att testa dem individuellt, och resultaten är följande:

391.133

En annan intressant observation, efter att ha separerat de svarta kablarna, slutade ljusbrytaren i det intilliggande rummet att fungera.

En eventuell förklaring om vad som händer här skulle vara mycket uppskattat!

    
uppsättning K Mehta 25.11.2018 23:22

3 svar

1

Att bara titta på anslutningarna i omkopplingsboxen och spänningsavläsningarna på de separerade ledningarna visar att kabel 3 (till höger) tar emot ström från servicepanelen, kabel 2 (nedre vänster) levererar ström till angränsande rum och kabel 1 (övre vänster) går till lampan. - Det som är helt överraskande är de två strömbrytarnas åtgärder.

Kanske bör du börja med att återansluta allt. Stäng sedan av strömbrytarna individuellt och i kombination och notera vilka strömbrytare och lampor som slutar fungera i varje enskilt fall. Om du hittar något som blir mörkt när antingen brytaren är avstängd eller något som bara blir mörkt när båda brytare är avstängda, är ditt hus felaktigt felkopplat och du måste fixa det innan du installerar något nytt.

    
svaret ges 26.11.2018 00:01
1

När du lägger till ett ljus behöver du inte ta med strömkabeln helt tillbaka från huvudpanelen. Du kan helt enkelt sträcka sig från någon annanstans i det system som redan har alltid-hett och neutralt.

Det är exakt vad kabel 2 gör.

Kabel 3 levererar matning från panelen (eller ett annat uttag). Du vet vilken kabel 1 gör.

Med "kabel" menar jag de grå sakerna med flera ledningar i dem.

    
svaret ges 26.11.2018 00:15
0

Svart 3 är fasen som kommer in (permanent linje kommer in) , svart 2 är en fas "looping through" (även permanent linje men går ut) : den matar omkopplaren i det närmsta rummet. Black 1 (switched line) är den omkopplade slingan som styr din lampa (i nyare installationer är det en röd tråd).

Vit är neutrala pigtailed tillsammans eftersom neutrala inte bör avbrytas

    
svaret ges 26.11.2018 00:00