Jag besökte ett flerboendehus idag som hade två servicepaneler och två meter anslutna på samma huvudingång. Varje bostad är kopplad som sådan:
Buss (vanligt) → Meter → Fused switch → Rör till bostad → Bromspanel
Den smälta brytaren är ansluten till mätaren via en kort längd av EMT-ledningen, vilket ger jord till omkopplingsboxen. Kretskortet som leder till brytpanelen är bara pansarad kabel (BX) utan dedikerad mark.
Pauspanelen är din typiska Square D QO Loadcentre med en 100A huvudbrytare. Den smälta omkopplaren är dock märkt 60A med två 60A säkringar i den och en neutral slang. Mätarboxen har markeringar för 120V / 240V 60A. Jag förstår att syftet med 60A-säkring är att skydda mätaren och möjligen den krets som matar brytpanelen.
Är det normalt att ha en 100A huvudbrytare installerad i en panel som matas från en krets med en 60A säkring? Om inte, ska huvudbrytaren ersättas med en 60A brytare?
Om brytpanelen hade en 60A huvudbrytare, skulle säkringen vara ett krav? d.v.s. kan omkopplaren ersättas med en icke-kondenserad 60A-omkopplare?
Är det möjligt att kretsen som leder till brytpanelen är nominell för 100A (plus säkerhetsmarginal), men 60A-säkringarna har endast installerats för att skydda effektmätaren 60A?
# 1 är det normalt att ha en 100A-brytad panel downline av 60A överström skydd? Helt laglig . Men jag skulle använda en 225A-panel. En sak som många av oss här är överens om är att springa ut ur panelutrymmen är dålig, och panelutrymmen är billiga . Både bättre och billigare att få en 42-paneler i dag och bara använda 18 utrymmen, då får du en 12-panelspanel idag måste eftermontera en 20-panelspanel imorgon och en 30-paneler senare när du lägger till en elbil - Det är bara dumt. De stora paneler vi föredrar kommer med stora 150-225A brytare, och de kommer ofta med "bonusbrytare" och markstänger ingår, så extrakostnaden kan vara en tvätt.
# 2 Brytare och säkringar skydda kablarna nedströms . Utan 60A-säkringen skulle jumperen i ditt hus (# 6?) Inte ha något överbelastningsskydd alls, och om kabeln blev kortsluten, skulle inget avbryta strömmen och det skulle bränna ditt hus ner.
# 3 Om du vill öka tjänsten över 60A, prata med ditt energibolag Din servicekapacitet begränsas av det lägsta av
Det är möjligt att få kombinationsmätare pannor / huvudbrytare, med huvudbrytaren som avstängningsbrytare och ersätter säkringarna. Huvudbrytaren och matarens regler bestämmer trådens storlek efter strömbrytaren.
Såsom vart ligger den huvudsakliga grundpunkten, säger några stickare att jordningspunkten måste vara den yttre fusions- / avstängningsbrytaren. Men det är obekvämt i din situation och för markändamål Jag är väldigt bekväm bortse från den yttre avstängningen och sätta grunden i huvudpanelen. De är byggda för det, och avstängningsbrytare är inte.
Det förutsätter att det finns en huvudpanel. Om du gafflar linjer till två paneler av den utomhusbrytaren / brytaren blir sakerna väldigt komplicerade.