Big Spänningsfall

5

Hade en förekomst när jag hade spänning medan jag körde på en löpband. Jag vred alla brytare och det verkar fungera igen i en månad och nu är det tillbaka och nu när vi använder en höglastningsapparat som mikrovågsugnen faller spänningen .

Jag testade alla brytare genom att lägga till en last och det verkar som om det är på ett ben. Och jag testade lugs och spänningen sjönk med en last. Tyvärr är den testade jag använder inte digital och visar inte den aktuella spänningen, men 120 lampan är helt av under belastning och endast 24v är ljus. 120V-lampan kommer tillbaka när apparaten stängs av.

Finns det ett problem i huset på en av kretsarna? Eller indikerar droppen på slangen ett problem före brytpanelen?

Tack på förhand för eventuella råd.

Redigera: Jag hämtade en digital multimeter och nu under normala belastningar läser det ena benet 125-126 och andra 115ish. Med mikrovågsugnen på blir det mer obalanserad 130v en släng till 110v på den andra

Edit2: med spolaren full när agitates (med motor) spänningen sjönk till 97v på ett ben och 140v ish på den andra. Återigen kommer in från serviceledningen till huvudbrytaren. Det verkar bli för mycket så jag ringde in med PoCo som rapporterade ett partiellt avbrott.

    
uppsättning ecco88 19.01.2019 18:00

2 svar

10

Jag satsar på att jag är i en tävling med ThreePhaseEel för att lägga upp detta.

Ring ditt kraftföretag nu och rapportera ett fel

Speciellt en förlorad neutral.

Mitt företag kom ut på mindre än 2 timmar på en lördag. Det kommer att vara gratis, och sannolikt kommer de att hitta ett problem på pol eller tjänstedroppe. Precis detsamma bidrar det till att ha framsidan av din servicepanel.

Som du vet, får amerikanska hus 240V effekt, men apparater är 120V eller hälften. Vad håller mitten centrerad är neutral.

Om du förlorar neutralt, blir varje ben biddlebooble, men de två benen lägger fortfarande upp till 240V ganska mycket pengar. Det betyder att när man är under 120V, är den andra över med samma belopp. Och högbenet kan växla. Det här gör det nödläge: den stora överspänningen kan blåsa ut apparater och starta bränder.

Vid det här tillfället verkar det som ett partiellt misslyckande, men det kommer sannolikt att bli ett totalt misslyckande snart. Mitt energibolag fixade bara en av dem, vår neutrale svimmade i vinden, men en granns het var nästan sliten genom en dålig uppsägning på polen och åren av kabelförsvängning, bara att bära den ner.

Dessutom kommer de totala neutrala misslyckandena att fungera som partiella fel, eftersom de fortfarande kan returnera lite neutral ström via jord till transformatorns jordrem.

    
svaret ges 19.01.2019 21:21
2

På din huvudbrytare, Kollar du vid anslutningen av tjänsten till brytaren eller efter brytaren? Om efter brytaren försök att vrida alla laster och vrida huvudbrytaren 10 + gånger, kan detta återställa hammarna i brytaren. Om mätning före brytaren ringer ditt verktyg och berätta för dem att du har ett serviceproblem.

    
svaret ges 19.01.2019 20:46