Can Jag har flera GFCI på en krets?

8

Jag har ett 70-talskök med en mycket lång bänkskiva. Jag förstår att jag bara behöver ett GFCI för att skydda nedströms utlopp (till exempel nära diskbänken). Men jag bestämde mig istället för att installera 3 separata GFCI, genom att använda pigtails som går in i linjekontakterna på varje enhet. Även om det kan tyckas överflödigt, är mitt mål att göra det bekvämt och tydligt för alla i huset att förstå vilket uttag som släpptes ut. Min fråga är om det här är en bra inställning. 20a krets för 3 av. 12-2 tråd.

    
uppsättning Andrew 01.01.2012 05:58

1 svar

8

Ja, det är OK, förutsatt att ditt arbete att pigtail allt görs på rätt sätt (hett, neutralt och markerat allt pigtailed, med lådan jordad om det är metall). Du kan testa varje behållare individuellt med andra i till och från stater för att vara säker.

Jag antar att din plats är Nordamerika baserat på kretskapaciteten och nomenklaturen som används för trådstorlek.

    
svaret ges 01.01.2012 09:56