Servicerad rökdetektor

1

Jag installerar ett säkerhetssystem (Honeywell / Ademco Vista 15p) och försöker räkna ut en installation av en 4-tråds rökdetektor.

Enligt installationshandboken ( länk , avsnitt 2-6, diagram i punkt 3). Det är nödvändigt att installera ett övervakningsrelä för slutledningar. Min fråga är vad är syftet med det reläet?

Använder kontrollpanelen det reläet för att verifiera närvaron av ström som levereras till 4-tråds rökdetektorn? Eller är det vanligt att kontrollera att strömmen till rökdetektorn tas bort när rökdetektorn återställs?

Jag är också lite förvirrad om hur jag ansluter flera rökdetektorer? Ansluter jag dem i serie eller parallellt?

Och ytterligare en - vad är "värmesensorn", och förbinder jag den precis som andra 2-tråds rökdetektorer?

    
uppsättning THX-1138 01.02.2017 14:53

1 svar

4

Slutet på ledningsrelä är avsett att se till att alla detektorer har ström och alla detektorer är närvarande.

Ledningen för varje detektor är sådan att alla ledningar är anslutna IN och OUT. I slutet av linjen säkerställer en slutlig enhet, slutet av linjeledningen, att hela kretsen är driven. Observera att IN och OUT-kablarna till varje detektor ger övervakningen till hela strängen. Om du skulle säga pigtail-ledningarna vid varje detektor och sedan bara använda IN-terminaler, så är inte varje detektor övervakad, eftersom det här kabelfelet gör att kretsen kan fungera med en detektor borttagen.

För varje 4-tråds rökdetektor måste du faktiskt ansluta 8-ledare till varje detektor. För att upprätthålla övervakningen kan du inte genväga detta med pigtailstyling.

Värme detektorer är bara enkla 2-trådiga enheter som inte kräver ström. Medan de tekniskt kan blandas med 4-tråds rökdetektorer i samma zon, för att systemet ska vara listat skulle du behöva använda en separat zon för 2-tråds värme detektorer.

    
svaret ges 01.02.2017 15:55