Are fem ledartrådar (två neutraler) för två kretsar som fortfarande betraktas som en "flerledarkrets" för kodändamål?

9

Vanligtvis har en flervärdig kretslopp två hots på separata ben, en delad neutral och en gemensam mark. Det finns mycket specifika regler (NEC 210.4) om dessa typer av kretsar för att säkerställa att neutralen inte blir överbelastad (om stötarna av misstag placeras i samma fas) bland annat.

Med tanke på att många ställen nu behöver bågfelsbrytare, vilket kräver dedikerade neutrala ändamål i alla fall, kör två kretsar i en bit av Romex skulle ta fem ledare, och bara marken skulle delas.

I detta fall betraktas körningen fortfarande som en flertrådskrets för NEC-ändamål?

Till exempel:

Båda hottorna måste vara på separata ben eftersom det finns dedikerade neutrala ämnen? Behöver de vara på en tvåpolig brytare med ett enda drag så att båda hoten är påslagen samtidigt?

Om de inte anses vara flera trådar, finns det några andra specifika regler som gäller för dessa?

(NEC 2014 är relevant i min jurisdiktion).

    
uppsättning Nick 02.10.2017 13:03

2 svar

9

In this case, is the run still considered a multi-wire circuit for NEC purposes?

Kort svar: Nej

Här är den relevanta koddefinitionen:

Branch Circuit, Multiwire. A branch circuit that consists of two or more ungrounded conductors that have a voltage between them, and a grounded conductor that has equal voltage between it and each ungrounded conductor of the circuit and that is connected to the neutral or grounded conductor of the system.

Eftersom du skulle ha två hots och två neutrala är de nu separata grenkretsar. De behöver inte vara på en tvåpolig brytare eller ha ett handtag slips eftersom de inte delar en neutral. De behöver inte vara på motsatta heta ben, de kan båda vara på den svarta (vänster) eller röda (höger) matarbussen.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 02.10.2017 13:26
2

De behöver inte vara på motsatta poler, eftersom det inte skulle ändra mängden ström som flyter på de fullständigt separerade neutralerna.

Det finns ingen jordisk anledning att kräva gemensam resa eller vanligt underhållsavbrott (det senare är kravet på en MWBC).

Du pratar bara om en kopplingsmetod .

Hur skulle du köra två separata kretsar i ledningsledningen? Kör svartvitt för krets 1 och röd och vitröd för krets 2. Stål EMT-röret är din delade marken. Mycket rutinmässig.

Byt ståljackan till plast med jordkabel och inget förändras elektriskt. Det är fortfarande två separata kretsar.

Högst fyra

EMT och Romex har emellertid samma fyllningsregler. Högst fyra kretsar i en begränsad kanal. ** Du har antagligen sett denna regel uttryckt som "inte mer än fyra" Romex-kablar tätt ihop, i samma bunt, klipp eller häftklammer.

Här är gotchaen. Dina två kompletta kretsar i din / 2/2-kabel räknas som två . Detta var fördelen med Multi-Wire Branch-kretsar: de räknas bara som en krets, så du kan få 4 MWBC eller 8 användbara "kretsar" i samma kanal, kanal eller raceway. Nu är du nere till två / 2/2 kablar och 4 användbara kretsar.

** Det är mycket komplicerat trådräkning involverad, men när du arbetar i enfasströms (inklusive delningsfas) fungerar det alltid att en enda krets är 2 av ledarna som "räknas ". Neutrala ledningar i 120-240 och i MWBC räknas inte.

    
svaret ges 02.10.2017 16:44