Vad är det lämpliga sättet att installera en kopplingslåda ovanför ett fallit tak?

6

Jag gör lite ombyggnad i min källare och en del av det här arbetet innebär att man flyttar en strömbrytare. När jag spårade ledningarna för strömbrytaren hittade jag det här ovanför mitt tappade tak:

Nuärjagingenelektriker,mendetserinteuppförattkodatillmig.Ytterligareundersökningavslöjadedettaiettannatområdeavtaket:

Jag är osäker på om dessa kryssrutor är installerade för att koda, den som med alla ledningar hängde ut ur det såg särskilt misstänkt ut för mig.

Nu, för den första bilden, var min idé att installera en korsning mellan bjälkarna precis till höger om bilden (den heta tråden kommer in under skruven till höger, strömbrytaren och uttaget är mot kameran och belastningen som brytaren är avstängd till vänster). Jag kommer antagligen att sluta köra ett par trådleder, men det är inget problem eftersom allt är tillgängligt just nu.

Min primära fråga är att NEC tillåter kryssrutor installerade ovanför ett tappat tak?

Är rutorna i den andra bilden korrekt installerade, och om inte, hur är det rätt sätt att installera en kryssrutan i det här utrymmet?

    
uppsättning heavyd 16.04.2014 07:58

3 svar

10

Det finns inget problem med att installera korsningslådor ovanför ett upphängt tak, så länge lådan är mindre än 100 in.³ och ordentligt fastsatt. National Electrical Code har detta att säga ...

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures

II. Installation

314.23 Supports. Enclosures within the scope of this article shall be supported in accordance with one or more of the provisions in 314.23(A) through (H).

(D) Suspended Ceilings. An enclosure mounted to structural or supporting elements of a suspended ceiling shall be not more than 1650 cm3 (100 in.3) in size and shall be securely fastened in place in accordance with either (D)(1) or (D)(2).

(1) Framing Members. An enclosure shall be fastened to the framing members by mechanical means such as bolts, screws, or rivets, or by the use of clips or other securing means identified for use with the type of ceiling framing member(s) and enclosure(s) employed. The framing members shall be adequately supported and securely fastened to each other and to the building structure.

(2) Support Wires. The installation shall comply with the provisions of 300.11(A). The enclosure shall be secured, using methods identified for the purpose, to ceiling support wire(s), including any additional support wire(s) installed for that purpose. Support wire(s) used for enclosure support shall be fastened at each end so as to be taut within the ceiling cavity.

Kodöverträdelser

I den första bilden bryts de trådar som är splittrade på samma sätt som NEC 300.15.

300.15 Boxes, Conduit Bodies, or Fittings Where Required. ... Where the wiring method is conduit, tubing, Type AC cable, Type MC cable, Type MI cable, nonmetallic-sheathed cable, or other cables, a box or conduit body shall be installed at each conductor splice point, outlet point, switch point, junction point, termination point, or pull point...

Jag har också noterat några överträdelser i den andra bilden.


Klicka för större bild

    
svaret ges 16.04.2014 13:32
3

Du är på rätt spår. Kopplingslådor med tomma höljen är tillåtna ovanför ett upphängt tak eftersom det inte anses vara ett slutet utrymme. Kablarna som är lösa och slitna måste sätta i en j-box. Dessutom måste klämmor användas vid varje tråd som går in i en j-box. Vissa lådor har klämmor förinstallerade, om inte, måste du använda en RX-kontakt i knockout. Svårt att berätta från dina bilder om de är installerade. Också ett öppet hål i j-boxen utan tråd är inte acceptabelt. Massiva metallöverdrag måste installeras på lådorna.

    
svaret ges 16.04.2014 11:56
-1

Jag tror att även med korsningslådans bild är det fortfarande olagligt eftersom det borde finnas en insolerad bärare mellan de 2 korsningslådorna

    
svaret ges 06.12.2014 22:43