3-vägs ljusbrytare, två svarta och en röd?

2

Vanlig berättelse om ombyggnad etc. Byt ut alla andra 4 sätt och 3 sätt nära det bara bra, då kör jag in i den här killen. Det är en 3-vägs, och jag kunde ha svurit. Jag satte alla ledningarna exakt var de var på den jag bytte ut (som fungerade bra tidigare.) Såsom den sitter ersatt, fungerar den inte / byter men den andra änden av 3-vägsbrytaren jag bytte ut går bra.

Nu är jag på en punkt där bortom bara färg som matchar den normala röda / vita / svarta (eftersom jag i detta fall har två svarta och en röd) jag är inte säker på vad som orsakar detta. Jag har den röda & svart du ser på bilden från den övre trådgruppen, och den extra svarta ledningen går ut mot den andra vägen (se bilder.)

Min fråga skulle vara; Har jag bara en dålig strömbrytare och behöver springa och få en annan för att göra den lycklig igen? Byter jag de två svarta trådarna? Om jag byter dem finns det risk för skada?

Vi flyttade just för några dagar sedan och min mätare är i en låda Gud vet var så jag kan inte ens testa för liv, men jag gör bara en omgång i taget och testa däremellan eftersom jag är anal om den här saken. Någon rådgivning?

    
uppsättning Chris W. 20.11.2013 22:22

1 svar

3

Det låter som att din ledning är så här:

Jag tror att strömbrytaren du tog en bild av är den till vänster. Om så är fallet, ser det ut att det är ordentligt anslutet: den svarta skruven är vanligtvis vanligt och det verkar som att komma från den röda trådmuttern, vilken är strömkällan (ser jag det korrekt?)

Om den andra strömbrytaren slår på / av ljuset, oavsett vilket läge den här omkopplaren är i, är det mycket troligt att det här är en defekt brytare.

Men om det bara händer när den här omkopplaren befinner sig i ett visst läge, är det högst troligt att en av de två omkopplarna har en gemensam ledning ansluten till en av de resande terminalerna. Det kan vara endera.

Om du kan bestämma vilken tråd som går (den största antydan är att resenärens tråd är 14-3 medan de andra vanligtvis inte är), så borde du kunna matcha den med kopplingsschemat här.

    
svaret ges 21.11.2013 00:40