Elektrisk felspårning

0

Rött hett ben med 14/3 kabel frånkopplad vid panelen men plockar fortfarande ström någonstans från det andra benet. Kretskortet reser inte. Allt fungerar ok på det goda benet. Hur hittar jag felet?

    
uppsättning Greg 25.05.2016 23:02

2 svar

1

Både en icke-kontakt tester och en voltmätare visar spänning på en urkopplad ledning som löper parallellt med en hettråd. Att använda en belastning som en glödlampa sätter på den röda ledningen till neutralen tar spänningen närmare 0. Om det verkligen är en kort från en annan varm ledning till den röda lyser lampan. Om lampan lyser kan den korta vara i någon kopplingslåda eller vid en häftklammer som håller kabeln på plats, den sista möjligheten är en spik eller skruv driven genom kabeln. Det finns ett verktyg som kan skanna genom väggar som vissa elektriker har som kan markera en öppen eller kort genom väggarna. Jag skulle dubbelkontrollera och kontrollera spänningen med en belastning eftersom de flesta gånger det bara är inducerad spänning från att köra med en annan tråd.

    
svaret ges 26.05.2016 00:22
1

En bortkopplad ledning tar upp spänningen induktivt, som en antenn.

Om du någonsin har byggt en av dessa Crystal AM-radioer av tunn tråd och en toalettpapperrulle , du vet att induktiv energi kan köra små belastningar som ett mycket känsligt öronstycke. Eller en modern digital voltmeter.

Men det är inte bra för mycket mer. Anslut någon form av last till det, till och med ett enkelt nattljus, och den svaga spänningen kommer snabbt att försvinna.

    
svaret ges 26.05.2016 05:12