Jag använde en låda för att skarva ledningar när man rör rör under renoveringen av källaren. Jag är i Chicagoland-området och använder 1/2 "EMT. Jag splittrade 4 kretsar ihop i en 4 x 4 x 2-1 / 8 låda med lock. Kretsarna är 2 15A och 2 20A kretsar, vilka är 4 12 gauge och 4 14 gauge trådar.
Mina boxfyllningsberäkningar är: Inga kontinuerliga ledningar, så det finns 8 12 gauge och 8 14 gauge trådar in i lådan. 8 x 2,25 + 8 x 2 = 34 cu. i. Boxkapaciteten är 30,3 cu. in. med platt täckplatta
Är detta rätt? Om så är fallet, kan detta åtgärdas med en 7,3 cu i lera ring och blank plastplåt?
Ja, du kan använda en lera ring och ett blankt stål lock. De gör dem, även om din lokala leverantör inte har dem.
Om en behållare kan vara användbar där kan du använda en 1-gångig domedyrslamring som är avsedd för en behållare, och passa en. Du betalar kubik-tums kostnaden för ett ok: 2 trådar (4,5 ci).
De gör också förlängningsboxar i olika stilar, mitt lager i handel är en som helt enkelt ger dig en annan 1,5 "4x4-låda. Jag använder dem hela tiden, eftersom de har samma kubikcentimeter som en rak 4x4x1. 5 "låda - lätt att komma ihåg.
Även om jag förväntar mig att göra så många skarvar syftar jag på 4-11 / 16 (aka 120mm) rutor, normalt 2-1 / 8 "djup som standard för 42 ci, även om de också gör djupare. är mycket billigare hos verkliga elförsörjningshus än storboxbutikerna (vilket är ironiskt, eftersom det är en stor låda).
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna