Körning av en armatur

1

Jag byter ut en lampa i mitt badrum med en LED-armatur. Mitt hus är från slutet av 20-talet så det finns några krångor. I det här fallet har jag 3 uppsättningar av ledningar i lådan. Det finns 6 andra lampor, i princip alla ljus i framsidan av mitt hus daisy chained från denna fixtur.

Såvitt jag har kunnat räkna, är en uppsättning ledningar från brytaren, en från omkopplaren och en till nedströms fixturer. Allt fungerar bra tills jag lägger till den nya LED-fixturen. Så fort jag lägger till det och slår på strömmen tänds då när jag byter brytaren, bryter brytaren. Är det ett problem med armaturen som LED? Den tidigare fixturen fungerade, jag tyckte inte om en ljuskrona i badrummet.

Vilken hjälp som helst är uppskattad, eftersom jag är väldigt frustrerad just nu. Vad som borde ha varit en lätt uppgift är nu en PITA.

Jag lägger till en bild så att du kan se hur det ser ut. Med det trådbundna som detta och avstängningen fungerar alla nedströms fixturer men om jag byter brytaren slår den pausen.

    
uppsättning Jhadur 01.09.2016 05:48

1 svar

4

Obs! Det här svaret skrevs innan fotot blev lagt till i frågan och landet som identifierades.

Problem

when I toggle the switch the breaker trips

Du har anslutit ledningarna felaktigt. Du har antagligen kopplat omkopplaren mellan neutral och live.

Ansluta en lampa

I Förenade kungariket skulle en takkod före 2004 med tre uppsättningar ledningar vara kopplad så här:

Akommerfrånbrytaren,Bgårtillnästaljusmontering.Ledarnatilllamphållarenanvänderfärgernaefter1977.

ObserveraattCärmärkt"tvillingröd och jord" vilket betyder att den har en andra röd tråd istället för den svarta ledningen. I praktiken använder de flesta elektriker normalt "twn * earth" för kabeln till strömställaren. Det betyder att den svarta ledningen är omkopplad, inte neutral. Den ska markeras med bandspel för att indikera detta.

Om du bara ansluter alla svarta ledningar tillsammans, skulle du koppla omkopplaren över live och neutral, vilket skapar det problem du beskriver.

Det korrekta kablarna ser ut som detta i en typisk brittisk takrosa (med fasta kablar efter 2006. Arrangemanget är inverterat jämfört med ovanstående diagram):

Foto-egetarbete,©RedGrittyBrick.Licens: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Notera rödbandet på den blå ledningen från strömbrytaren, vilket indikerar att detta är omkopplat, inte en normal neutral. Se till att denna tråd inte är ansluten till de andra samma färgade kablarna (blå i det här exemplet).

Färger av ledningar

En kort historia av ledningsfärger i Storbritannien

391.133

Övriga länder

Samma principer gäller men ledningsfärgerna skiljer sig åt. Till exempel har USA vanligtvis vit för neutralt, svart för varmt (levande). De specifika metoderna för att ansluta ledningar kommer att skilja sig åt. Till exempel kommer ett amerikanskt hem förmodligen att använda trådnötter.

Men för att upprepa är principerna desamma, se till att kabeln från strömbrytaren inte är inkopplad felaktigt du gör inte anslut alla ledningar av samma färg tillsammans .

Relaterad läsning

svaret ges 01.09.2016 11:29