Jag installerar en punkt för användning Chronomite SR-20L / 240 HTR 240-Volt 20-Amp SR-serien Instant-Flow Low Flow Tankless Varmvattenberedare. länk
Jag har ringt företaget och de berättar för mig att jag behöver två polar 240V, 20 eller 30 amp brytaren. De sa att det är anslutet med två heta och en jordad 10 gauge tråd. Det här är en ny installation för ett badrum som jag bygger i mitt garage. Jag har problem med att hitta Romex-typen tråd som har två svarta (heta) ledningar eller en svart och en röd (het) tråd och en jordkabel. De berättade för mig om jag använde 10/3 tråd med en mark för att kapa den neutrala ledningen. Jag behöver cirka 35 meter tråd.
Min oro är med min inspektion och har de riktiga ledningsfärgerna för mina heta ledningar. Om jag får 10/2 med mark, kommer jag att ha en het, neutral och en mark, men neutralen blir vit. Vänligen meddela vad namnet på den särskilda ledningen jag behöver kallas .... som har en svart, röd och en jordkabel. Tack!
Intressant. I Kanada är kabeln du behöver existera (2 ledare 12 eller 10 AWG, röda och svarta jackor, med mark), vanligtvis används för att hyra baseboard värmare på 240V och 20A, och kan hittas vid vilken HomeDepot som helst. Kabeln är till och med gjord i USA! Se här för 12 AWG: länk ; och här för 10AWG: länk
Om du inte hittar det i USA, se Harpers tapande lösning i ett annat svar.
Du får använda en vit tråd för en hettråd, men du måste markera den med tejp i båda ändarna. Tejpen kan vara vilken som helst färg förutom vit, grå, grön eller koppar, som de betecknar andra saker.
Om du vill vara snygg och använd tråd som färgat officiellt, använd 10/3. Trådmutter eller tejpa det oanvända neutralt.
Om din värmare är 16 ampere eller mindre faktiska , är 12 AWG-kabel tillräcklig om inte kablarna är en mycket långgång. Men du kan bli besviken över varmvattenproduktionen. Jag skulle gå för en större värmare som kräver 10 AWG.
Precis som en sida ... är det inte tillåtet att markera ledningar i andra riktningen. Du kan inte markera en färgad tråd för att vara neutral, och du kan inte markera någon tråd för att vara en mark (även om du kan ta bort all isolering).
Läs andra frågor om taggar electrical water-heater Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna