Uppdaterat svar
När du tittat på din video och tittar på bilderna verkar det finnas ganska många antaganden som görs, det vill säga om ventilen är en ventil, vad händer med ventilen när den passerar genom taket, hur toaletten och badkar är rört under golvet, och hur de är faktiskt ventilerade.
Dessutom finns det också några problem som skulle behövas:
- Det finns en halvkontinuerlig fixtur som dränerar in i den antagna ventilen (från vattenavhärdaren). Det är belastning som måste beaktas när du dimensionerar den våta ventilen. Men den 2 "våta ventilen skulle vara maxed ut med badrumsarmaturerna och baren sjunker ensam.
- Wyeanslutningen i badkarets avloppsränna ser ut att vara för nära badkarets fälla (min ska vara 2x rördiametern, detta är för att skydda fällans tätning från att sippas av det passande vattnet när sinken dränerar) .
- Badkarens fälla ser ut som en s-trap (mot kod där jag är från på grund av s-fällor som har förmåga att självtelefon).
Koder varierar från plats till plats, men på grund av dessa problem och de okända antagandena tror jag inte att den här installationen skulle passera en VVS-inspektion, det är säkert inte i mitt område.
Om jag var du och jag ville träffa kod, skulle jag undersöka ventilen ytterligare för att bekräfta att det inte finns några andra armaturer som dränerar in i den. Jag skulle bestämma vad utflödet som vattenhärdaren är för att bestämma vad det är belastning för dränerings- och ventilationssystemet skulle vara. Jag skulle undersöka arraignmenten av rörledningarna nedanför för att bekräfta hur de pipes och hur de ventileras (detta kan göras via videoomfattande linjerna). Först efter detta gjordes kan jag avgöra om koden skulle kunna uppfyllas.
Med det sagt sa du inte om det mötte kod, och jag har sett mycket värre.
Originalsvar
Varje armatur kräver en ventilationsanordning. Typiskt installeras tvättrum så att toaletten, bubbelbadet och bassängen är alla ventilerade via bassängens ventiler. Detta kallas en våtluft som bassängens avloppsledning är dimensionerad för att möjliggöra såväl dränering av dess vatten som passagen av luft som krävs för att ventilera både toaletten och badkaret. Dessutom måste armaturerna betjänas av en våtluftsventil så att toaletten antingen är den sista fixturen ansluten eller är ansluten via en symmetrisk dubbelviddsanslutning:
391.133I skissen är badkaret anslutet nedströms toaletten, vilket skulle vara felaktigt om badkaret ventileras via avloppsventilen enligt ovan. Men om badkaret har sin egen individuella ventil är det inte ett problem.
Hur du rör den nya handfatet beror på hur badkaret ventileras. Utan att jag vet vad som händer och rörstorlekar kan jag inte ge ett slutgiltigt svar, men det borde komma igång:
Om badkaret har sin egen ventilationslucka, och det är tillräckligt stor, kan du helt enkelt koppla diskbänken till armaturen i lodgen. Om badkaret är vått avluftat måste du ansluta till den huvudsakliga sanitetslinjen nedströms den sista fixturen i den våta ventilen och lägga till en ny ventil från den nya sinken till den existerande ventilationsstapeln:
391.133