Omoterad GFCI-utlopp med 3 kontaktanslutningar

0

Jag har ett GFCI-uttag på toppen av min pergola utanför som hade en solid 3-ledartråd spänd därifrån till ett uttag på andra sidan min uteplats när mina föräldrar byggde huset. Min mamma vill att jag ska sätta några dekorativa exteriörljus ovanpå pergolan, så vi köpte en sträng men de har en 3-stiftsplugg. Även om GFCI-uttaget har en jordanslutning, är den inte faktiskt ansluten där den pluggar in i väggen. Detta beror på att när min pappa sprang kabeln och använde en mycket tung gauge solid core wire. Tyvärr, när jag gick för att avsluta kabeln i ett 3-poligt uttag med skruvplintar, var ledningarna så styva att jag inte kunde få jordtråden ansluten till skruvplinten (jag sätter en av dessa klistermärken på GFCI-uttaget som indikerar det är inte jordad). Jag har bifogat ett foto för ytterligare förtydliganden.

Min fråga är; behöver jag ansluta marken för att lamporna ska fungera säkert, eller är det tillräckligt att de är anslutna till ett GFCI-uttag?

Jag tror att jag kommer att sluta gå med Harper och RMEs lösning med pigtail. Jag kan bekräfta att uttaget fungerar utan jordanslutning, bara en FYI. Jag installerar pigtailen i helgen kanske när det inte är så varmt ute ....

    
uppsättning Owen 05.07.2017 20:15

3 svar

4

Pigtail it

Tungare tråd för långa körningar är en bra sak. Om det bara är ett problem med anslutningen av ledningen, lösa det med en pigtail .

Få rätt storlekskabel för din krets (12AWG för en 20A krets, 12 eller 14 AWG för en 15A krets). Skär av en 6 "längd av varje tråd, fäst dem i behållaren (tips, gör det här sitter vid en bänk, en riktigt ryggsparare), och vrid så enkelt de här pigtailsna på ledningarna i lådan. Skjut in allt i baksidan av rutan. Klar.

Varför 2 FFCIs?

Om du inte vet vad du gör, ska du bara använda LINE-terminalerna på GFCI. Men då kom du över från elektronikforumet. Så här är den mager.

LADD-terminalerna är speciella. De är inte bara ett annat par skruvar som på ett vanligt uttag.

När du förlänger kretsen från LOAD-terminalerna, den förlängningen skyddas också av GFCI . Att mata in det till ett annat GFCI är gör i grunden en " Yo, dawg" skämt. Det är inte farligt, bara meningslöst.

Faktum är att den smarta elektrikeren ordnar sin krets så att GFCI-enheten är inomhus , med alla utomhusbehållare nere och matar ut dessa LOAD-terminaler. På så sätt behöver han inte springa för utomhusgränssnitt, och utomhusledningarna är också skyddade.

GFCI-brytare är dyra för min gamla panel, så jag har 4 GFCI-behållare precis vid panelen. Du kan ansluta något där om du verkligen vill, men deras verkliga syfte är att deras LOAD-terminaler går direkt in i panelen för att driva andra kretsar.

    
svaret ges 06.07.2017 04:24
1

I de flesta delar av USA är det lagligt att installera ett GFCI utan en jordanslutning förutsatt att den är märkt "NO EQUIPMENT GROUND". Även om de flesta multireceptibla sammansättningarna inte tillhandahåller några medel för att separera jordledarna, skulle det vara säkrare att alla jordledare är avskilda från varandra än att ha dem fästa vid varandra utan någon form av jordbana. Om det finns några sätt att fästa dem på något som är typiskt jordat men inte skulle utgöra en fara om det är kortvarigt bundet till hett genom en motståndsväg, skulle det troligtvis vara säkrare än, men jag vet inte om något sådant det skulle erkännas av elektriska koder.

    
svaret ges 05.07.2017 21:22
1

Det här är en felaktig tolkning av NEC artikel 406.4 (D) (2), som ger en metod att installera en tre-trådsbehållare istället för en två-trådsbehållare i bostäder byggda före 1968. I nya bostäder kan du inte ha ojordade behållare och markera dem som sådana. Om din trådstorlek är för stor för att installera på en behållare kan du enkelt gräva en mindre tråd på den större kabeln och ansluta till behållaren. Om den mindre ledningen fortfarande är stillad, har strömbrytarens strömkapacitet skyddande den. Det kan antingen vara fast eller strängt.

    
svaret ges 06.07.2017 04:36