Barbar koppartråd under diskbänk

0

Jag har en ledig koppartråd som går från brytboxen till varmvattenslangen under köksfacket. Elektrikeren gjorde det här. Är det säkert, om inte hur fixar jag det?

    
uppsättning Sara Porter 30.11.2018 23:39

3 svar

2

Kontrollera noggrant ditt jordningselektrodesystem

Det borde inte vara det. Jordningselektrodesystemet är en tjock kopparkabel som går från din servicepanel till någon eller alla:

  • Jordstänger utanför ditt hus. Kod kräver 2 stavar 8 'långa.
  • en "Ufer" mark som binder i armeringsstången i din hällda betongfundament
  • Ett kallt vattenrör där det kommer in i huset, på gatan på sidan av mätaren. Problemet är att verktyget kan ersätta mätaren med en avläsare som är plast.

När det har visat sig att jordningselektrodesystemet är toppen ...

... så är några andra jordledningar inte ett så stort problem.

Det är troligt att jordkabeln inte kommer att mäta panelen till den faktiska jorden (jordningselektroden). Men att jorda en apparat på panelen (Utrustningsskyddsmätare, EGC).

Det vill säga, att jordnätet inte är det för att skicka felströmmen genom vattenvärmaren, utan att förhindra felströmmen från en besvärlig varmvattenansluten enhet (hostdisk hosta) från att gå igenom vattenvärmaren.

    
svaret ges 01.12.2018 03:13
1

Skäl till vattenledningar ska vara för kalla vattenledningar, INTE varmvattenledningar. Om det antas att det inte finns några andra jordgrunder, detta är INTE säkert .

Inte säker på om du är i USA eller inte, men om du är, måste en jordladdare kopplad till koppar eller galvaniserat rör anslutas inom 5 fot där det kalla vattnet går in i bostaden. Om ditt inkommande vatten inte är metalliskt, koppar eller galvaniserat, och om du antar att det inte finns några andra jordgrunder, behöver du minst 1 jordstång, med jordkabel, jordjord, eventuellt 2 jordstavar om du går senare kodändringar.

Sättet på detta sätt kommer nu att skicka någon spänning som är avsedd för jordjord genom din vattenvärmare som kan hamna med att bli skadad!

    
svaret ges 30.11.2018 23:48
0

Min fråga skulle vara, varför gjorde någon det här? Det är inte ett kodkrav eller en standardpraxis.

Om jordningselektrodesystemet är i ordning, skulle den här ledningen vara en bindväska till ett metallrör och det leder inte till någon fara. Det finns emellertid vanligtvis en bygel mellan kallvattnet i och hett vatten ut vid vattenvärmaren. Om rören är alla metalliska, skulle det göra att den här länkbygeln är onödig. Om det finns ett lapptäcke av metall- och plaströr, är det möjligt att den här delen av varmvattenröret lämnades flytande och behövde bindas.

Men igen, min oro - Var detta gjort bara för att någon var väldigt ovanpå att binda en flytande del av rören? Eller var det en beröringspotential på det här röret som gjorde det till ett problem, folk fick en tingle eller en zap när de rörde på något i diskbänken och det här är ett bandhjälpmedel?

Låskopplingen kan eliminera klingan, men det löser inte det fel som orsakade problemet - kan det vara diskmaskin eller skräpavfall eller vem vet vad.

Jag kan få någon att titta på den noggrant - se vad som är aktuellt om det finns på den bindväska, vilken potential är det utan bygeln och se om jag kan identifiera markfelet. Men det här är potentiellt farligt, så jag rekommenderar att du ringer i förstärkningar - ring en elektriker för den här.

    
svaret ges 01.01.2019 13:18