Ceiling fläkt på en krets tripping GFCI på separat krets

0

Installerade en takfläkt dimmerbrytare i ett sovrum som ligger på en bågfelkrets. När du trycker dimmerknappen upp eller ner på takfläkten, sätter den sedan ut GFCI-uttaget på badrumskretsen. Det här är två separata kretsar med två separata brytare i brytaren så jag är förvånad över varför ett GFCI-uttag på en krets skulle resa till följd av något på en annan krets. Skulle jag anta att något i brytaren är ansluten felaktigt?

    
uppsättning TXProud76 10.07.2018 21:29

1 svar

1

Prova en lampavbrottskolv på linjersidan av dimmeren

Det här låter misstänkt att din dimmer genererar någon form av byte av skräp på kraftledningen som stör GFCI: s kretsar och orsakar att den reser, eftersom det bara händer om du byter hastigheter. Den allmänna lösningen för denna typ av störningsproblem är att leda en lampdämpningsspole (LDC) (vilken är en förpackad choke, i grunden) på dimmerens ledningssida, som dokumenterad i Lutron appnote # 519 .

Om det fortsätter, byt ut GFCI ut för en ny bra kvalitet

Om lampdämpningsspolen inte fixar det, skulle jag hålla spolen på plats (det kommer i alla fall att minska RF-avfallet) och ersätta GFCI med en ny bra tillverkning och kvalitet (du vill ha en specifikation eller industriell kvalitet GFCI-behållare eller deadfront-enhet här, inte den billigaste byggmästarens sak du kan hitta).

    
svaret ges 22.07.2018 15:51