Vad är den föreslagna standardmätaren för en given ström?

6

Jag skulle vilja se en referens till en amerikansk eller EU-standard som listar i en tabell de föreslagna trådmätarna för AC / DC och volt / ampere.

    
uppsättning Cristi Diaconescu 28.03.2012 14:44

5 svar

6

Jag kan inte tala för det amerikanska systemet. I Europa finns det inte ett system, det är inte en kontinental bred elektrisk kod. Varje land har egna regler och koden för kablar. Med det sagt har det gjorts stora ansträngningar för att harmonisera system från land till land. Också i Europa använder vi inte AWG (American Wire Gauge) kablarna graderas / kategoriseras av det tvärsnittsområde. dvs 2,5 mm eller 4 mm etc. Följande är direkt från BS7671, vilket är koden för ledningsregler för hela U.K medan andra europeiska länder kan vara lite annorlunda, det skulle vara mycket likartat.

länk

Jag bör också påpeka att det är mycket svårt att bara ha ett bord eftersom det finns bokstavligen 40 sidor tabeller. Eftersom du måste ta in en stor mängd faktorer inklusive. Ledarmaterial, Typ av mantelkomposition. Termiska förmågor hos kabeln och miljön kommer att vara i. Typ av inneslutning / beslag. och sedan finns det applicerade faktorer som korrigering för värme och täthet av kablar och spänningsfall. Listorna fortsätter och fortsätter.

    
svaret ges 29.03.2012 01:05
3

Beror till stor del på ansökan. Pratar du bara husledning? Vilken miljö trådarna kommer att vara i, friluft, ledning, mantel etc. De vanligaste huskablarna är 14AWG som används på 15A-kretsar och 12AWG används på 20A-kretsar. Beroende på ansökan kan du behöva uppgradera en storlek eller två för körningstid.

    
svaret ges 28.03.2012 15:00
3

Det beror verkligen på typen av tråd, tillsammans med applikationen. # 2THHN är bra för en 100 amp service, 240 volt. # 2 svetskabel är märkt för 200 ampere. Trådlängden ökar motståndet mot ledningen och ju längre du går desto större tråd (större tråd = mindre motstånd). Medan @ Tester101 gav dig en NEC-tabell 310.16 kommer att ge dig den vanligaste, tror jag att det inte kommer att hända att alla betyg på en sida kommer att hända. Du måste i grund och botten Google din ansökan för att hitta rätt tråd och sedan Google för förstärkarkartan.

    
svaret ges 28.03.2012 21:05
2

För bostäder AC-ledningar i USA, kolla på detta. länk

    
svaret ges 28.03.2012 15:09
0

Den tillämpliga tabellen är faktiskt från NEC 240.3. Kort sagt:

391.133

Du kan nästan alltid vara mer konservativ än den här, och kör mindre ampere genom tjockare tråd. Det är till exempel perfekt att köra 12/2 istället för 14/2 för en normal 15A krets. Det finns dock övre gränser för trådens mätare, en ledningsenhet som en plugg eller omkopplare kommer att acceptera, så gå inte för konservativ (i nästan alla fall kan du gå ett steg upp i trådmätaren, det vill säga från 14 till 12, och en enhet som är märkt för den tunnare gaugeens amperage tar det). Dessa är de minsta som kommer att godkännas av en inspektör om du gör något stort elverk.

    
svaret ges 06.04.2012 00:37