Vattentrycksproblem

0

Jag har sett lite konstigt vattentryck i mitt hus, ingenting har förändrats nyligen. Jag hade alltid sett trycket som kom ut hårt först, efter att vattenvärmaren hade kört, men trycket verkar högre på senare tid. Jag hittade en läcka bakom kylskåpet som jag tror orsakades av högtrycket, förstört del av golvet i mitt kök.

Stadsvatten kommer in vid ca 90 psi, det finns en tryckreduceringsventil som minskar den till ca 40. Varmvattentemperaturen var ca 130F

Jag har just ersatt expansionstanken med en ytterligare 2,1 gallon expansionstank, den laddades till 40 psi, jag dubbelkontrollerade den och lämnade den där. Det verkar inte vara något fel med den gamla tanken, det var först 10psi en gång bort, men det har fortfarande luft.

Nu, med den nya tanken på, ser jag fortfarande högt tryck. Jag klockade det på 100psi i eftermiddag. 100 verkar mycket högt för mig, jag har aldrig märkt det så högt i det förflutna.

Behöver jag en större tank? Bara konstigt att detta började ur det blå ..

    
uppsättning Gary Bak 19.11.2018 04:22

1 svar

1

Varken din PRV är dålig, din mätare är felaktig eller används felaktigt, eller ifrågavarande slutpunkter är gamla och behöver bara repareras, eftersom dessa saker händer (och om alla installeras samtidigt är det inte ovanligt att de misslyckas runt samma tid).

Det är inte meningsfullt att din vattenvärmare är en skyldig eller expansionsbehållaren.

    
svaret ges 22.11.2018 15:24