Är det OK att ha en 20 Amp-behållare på en krets med 12 AWG-ledningar och en 15 Amp-brytare?

7

Jag har en hypotetisk fråga:

Om du har en 15 Amp-brytare ansluten till ett 20 Amp T-uttag med (20 Amp) 12 AWG-kabel, är det inom kod, under kod eller ovanstående kod, där kod betyder National Electrical Code.

Detta beror på en diskussion jag hade med en kollega som insisterar på att det inte finns någon kod på grund av 20 Amp T-uttaget. Jag ser det som uttaget kan vara 20 Amp och vilken apparat du ansluter till den som drar mer än 15 Amp-brytaren, kommer att stödja, kommer att släcka brytaren länge innan överhettning eller elektrisk skada uppstår.

Nu är jag överens om att ha en 15 Amp-brytare och med 14 AWG-kabel med ett 20 Amp T-uttag kan eventuellt överhetta ledningarna, eftersom dragningen kan vara strax över 15 Amp-brytaren som de tenderar att resa runt 16 Amps .

    
uppsättning Robert 16.11.2012 21:40

3 svar

7

Uppfyller inte NEC eftersom kretsen är märkt 15 amp med brytare storlek [210-3], oavsett hur mycket koppar du väljer att slösa på över stora ledare. (;-) där är legitima skäl till ledare över storlek ) Tabell 210-21 (b) (3) [föråldrad version som används, förlåt] anger sålunda behållare på en sådan krets kan inte klassificeras över 15 amp.

    
svaret ges 16.11.2012 23:49
7
Svaret på denna fråga finns i artikel 210 i National Electrical Code (NEC). Avsnitt 210.3 i den här artikeln berättar att kretsvärdet ska bestämmas av överströmsenhetens betyg.

NEC 2011
210.3 Rating. Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. The rating for other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes. Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall determine the circuit rating.

Så om du har en 15A-brytare är kretsvärdet 15 Amps. Avsnitt 210.21 (B) (3) berättar att vi hänvisar till tabell 210.21 (B) (3) för att bestämma behållarens betyg för kretsar som levererar två eller flera kärl.

210.21(B)(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Table 210.21(B)(3)

Detta berättar att om vi har en 15A-brytare som skyddar en krets med två eller flera kärl, måste varje behållare på kretsen vara märkt inte över 15 ampere. Det är också bra att komma ihåg att NEC inte ser en dubbelsidig behållare som en enda behållare enligt definitionen av en behållare.

Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same yoke.

Så om du installerar även en enda duplexbehållare på kretsen måste du följa 210.21 (B) (3) och använda en 15A-behållare.

    
svaret ges 19.11.2012 13:55
-3

20 amp receptacle utgör ingen risk för en 15 amp körning ..... Kapaciteten bestäms av strömstyrka vid brytaren .... Så om du drar 16 ampere kommer säkringen att resa antingen .. Kretsskydd är då inte äventyras ......

    
svaret ges 11.12.2015 01:24