210.3 Rating. Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. The rating for other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes. Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall determine the circuit rating.
Så om du har en 15A-brytare är kretsvärdet 15 Amps. Avsnitt 210.21 (B) (3) berättar att vi hänvisar till tabell 210.21 (B) (3) för att bestämma behållarens betyg för kretsar som levererar två eller flera kärl.
210.21(B)(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.
Detta berättar att om vi har en 15A-brytare som skyddar en krets med två eller flera kärl, måste varje behållare på kretsen vara märkt inte över 15 ampere. Det är också bra att komma ihåg att NEC inte ser en dubbelsidig behållare som en enda behållare enligt definitionen av en behållare.
Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same yoke.
Så om du installerar även en enda duplexbehållare på kretsen måste du följa 210.21 (B) (3) och använda en 15A-behållare.