Excessivt vattentryck

0

Nyligen installerat en ny elvärmare med en expansionstank. Vatten som kommer in i huset är 52 psi, linjen som går till utvändig kran är samma tryck men kranen i diskbänken efter min varmvattenberedare är vid 140 psi och trycksättningsventilen har ett litet konstant avlopp och jag har am vid en förlorat vad som orsakar detta.

    
uppsättning Randy T 19.04.2016 21:03

1 svar

2

Låter som att expansionsbehållaren misslyckats eller inte trycksatt på rätt sätt. Jag föreslår att man dränerar expansionstanken och kontrollerar trycket. Om du får något vatten ur luftventilen har din tank misslyckats.

    
svaret ges 19.04.2016 21:22