Jag använde den extra gröna och orange ledningen från mitt 3-trådsystem. På huvudkontrollenheten anslutde jag Grön till 2 och Orange till 1.
Då anslutde jag Green till C och Orange till RC. Jag tog bort bygeln.
Hittills så bra!
Jag har spenderat timmar på nätet för information om denna 20 + åriga zonkontrollpanel, som stöder 3 zoner av värme och luftkonditionering.
Termostaten jag ersätter (i Zone 3) ansluter till T4 / T5 / T6 som W, R, Y (trådfärgerna matchar inte eftersom det delar en kabel med Zone 2, som går i matchande färger) . Jag behöver en C (Common) ledare för att mata strömmen till termostaten och hittade 24VAC över M2 och T5 (M1 / M2 är strömledningarna till zondämparen och verkar vara anslutna internt till "1" och "2" 24VAC-försörjningen.
När jag emellertid ansluter C-terminalen på termostaten till M2-anslutningen, är det ett klick från några av zonreläerna och transformatorns hums som om den är överbelastad. Jag tog bort strömmen efter några sekunder och kopplade bort ledningen (nu hänger den till höger om bilden).
Jag har kopplat bort ledningen från C-terminalen på termostaten och mäter 24VAC över den och Rh-terminalen på stat, så jag tror inte att problemet är i ledningarna.
Termostaten är en Filtrete 3M50; Jag har läst att den drar mindre än .1 Amp, så jag tror inte att detta borde räcka för att sätta systemet över en maximal strömdragning.
Jag letar efter idéer om hur man felsöker detta.
Det visas enligt manualen för Mastertrol Automatic Balancing System (MABS) EZ Zone (EZ-2 och EZ-4) Kontrollpaneler (PDF) , som M1
används för C
.
Klickaförstörrebild
Dethärförefallerintevaramanualenfördinenhet,sådenhärinformationenkanskeinteärkorrekt.
Handbokenför MABS 2 Zonpanel (PDF) , visar också att M1
används för C
.
Efter ytterligare granskning borde du kunna ansluta C
-kabeln direkt till transformatorterminalerna. Mätning för spänning mellan T5
-terminalen i zonen du arbetar med, samt 1
och 2
-terminalerna i avsnittet 24V 40VA Transformer . Man bör mäta 24 volt, medan den andra mäter 0 volt. Den som ger dig 24 volt, ska kunna användas som C
.
Jag har just installerat en Honeywell RTH6500WF Wi-Fi-seriens termostat på zon 1 i mitt Mastertrol Mark V-zonkontrollsystem. Jag använde en separat 120VAC till 24VAC transformator (AUX) med en ledare i AUX 24VAC ansluten till Zone 1 terminal T5 i Mark V-panelen (R terminal på termostaten) och den andra ledningen på AUX 24VAC ansluten till ledningen termostatledning) som går till C på termostaten. En separat 24VAC transformator krävs för varje zontermostat som behöver en C-anslutning.
Jag använde den extra gröna och orange ledningen från mitt 3-trådsystem. På huvudkontrollenheten anslutde jag Grön till 2 och Orange till 1.
Då anslutde jag Green till C och Orange till RC. Jag tog bort bygeln.
Hittills så bra!
Gå till transformatorn och se vilken tråd som är vanlig, det kommer att vara motsatt av RÖD, går till termostaten på R eller Röd. Vanligt är den sida av 24 volt som varje 24 v-krets slutar att slutföra sin väg. Du kommer att läsa 24 volt över alla ledningar med Röd, endast med ett kall för värme kommer vit inte att läsa 24 volt till rött från vitt eftersom växeln mellan röd och vit kommer att stängas i stat. öppen brytare kommer att läsa 2 sidor av strömmen stängda brytare läs endast 1 ben av ström.
Läs andra frågor om taggar thermostat hvac thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna