DIY koppar lampa jordning

0

Jag planerar att bygga en kopparrörbaserad lampa enligt följande: länk

Jag har för tillfället en lamphållare av detta märke: länk som har en yttre jord ( som vad du kan se i den här bilden ). Den är ansluten till en standard 3-stifts UK-kontakt (alla 3 ledningar är anslutna).

Min fråga är om jag behöver ytterligare jordning, eller om jag måste vara särskilt försiktig med hur jag installerar och kopplar kopparröret?

Tack!

    
uppsättning mohoyt 03.01.2019 13:52

1 svar

2

Kontrollera att jorden är ansluten till kopparröret och du kommer att bli bra. Där exakt jorden är ansluten på röret spelar ingen roll så länge som det finns en låg motståndssträcka från jordnålen till någon exponerad metall som rymmer levande trådar.

För att försäkra dig om att den är ordentligt jordad, ta en multimeter och kontrollera kontinuiteten mellan jordstiftet på kontakten och varje exponerad koppardel.

    
svaret ges 03.01.2019 14:01