När jag bytte ut några gamla vägguttag, med nya TR-uttag, kom jag över en vit ledning ansluten till den heta sidan av ett vägguttag ... den svarta ledningen i detta 14/2 par är helt enkelt avskuren i behållaren .
Det finns 3 par 14/2 ledningar i den här behållaren. se bild...
Idethärspeciella14/2-paretärdenvitaledningenalltidhetochdensvarta"kapslad" ledningen är bara varm när väggströmbrytaren till fläkten är påslagen "på".
Enpolig väggvaktbrytare som styr fläkten har ett enda 14/2 par i kärlboxen. Den vita ledningen i väggkontakten är ansluten till den övre mässingsskruven på strömbrytaren, den svarta ledningen är ansluten till den nedre mässingsskruven på strömbrytaren och marken är ansluten till jordskruven.
Takfläkten har också ett enda 14/2 par i lådan. Vitet är täckt med det vita från fläkten, den svarta är täckt med fläktens svarta och blåa, marken är täckt med marken. se bild...
Minfrågaärvarförfinnsenvittrådiettvägguttagsomalltidärvarmtochpånågotsättblandasmedtakfläkten?
Atttabortdenhärvita"heta" ledningen från uttaget verkar döda all ström till strömbrytaren och fläkten.
Är detta normalt / säkert ??
Lite mer information ... mitt hus byggdes 1981 och jag är 90% säker på att ledningarna är original. Det fanns ett renoj jobb någon gång under dessa år innan jag köpte huset. Jag bytte ut ett takmonterat monteringsljus med denna takfläkt år sedan. Det var ett enkelt ledningsarbete, eftersom takbehållaren hade en 14/2 par kabel i det, inget vanligt där ... även om jag inte var medveten om det här trådbundna uttaget då.
===== UPDATE 7 maj @ 1:55 pm =====
Jag hittade mystery junction boxen på vinden. Jag skulle skicka en bild men forumet kommer inte att låta mig tills jag får 10 ryktepoäng ....
så här är det som finns i kryssrutan: (14/2 ledningen från vägguttagslådan (där WHITE är HOT), 14/2 tråd från fläkten, 14/2 ledningen från strömbrytaren)
- alla 3 svarta ledningar är sammanlagda.
- De vita kablarna från väggen och strömbrytaren är sammanlagda.
- Jordens ledningar är alla kapade tillsammans med fläktens VIT-ledning ...
Är det säkert att lämna det så här ??? Åtminstone tror jag att jag ska ersätta den här gamla kopplingsboxen med en nyare låda som har ett lock / lock. Den här var helt enkelt begravd under isoleringen utan lock / lock.
Jag är fortfarande 90% säker på att det här är originalledning / konfiguration från när huset byggdes som det är allt "typ NM 14-2 med jordcirkel plast 600 volt cerro (ul)". Om det ändrats som en del av reno skulle jag tro att det skulle finnas några nyare romex i mixen.
====== En annan uppdatering ====
ja, jag hoppades verkligen att jag inte skulle behöva ändra det här men det ser ut som att jag kommer att göra det till en "normal" takfläktbrytare, det här är vad jag tycker jag borde göra ...
Ändra den 14/2 tråd som kommer från väggbehållaren (eftersom den redan finns) direkt till strömbrytaren. Korrigera anslutningen till väggen ut (svart till mässing, vitt till silver, mark till mark etc.).
Kör sedan den nuvarande 14/2-ledningen från strömbrytaren direkt till fläkten.
Eftersom dessa ledningar inte är tillräckligt långa för att göra körningarna måste jag korsa dem i sin egen separata 14/2 romex. Jag ska göra dessa nya kryssrutor synliga på vinden.
Jag önskar verkligen att jag kunde skicka en annan bild, men det skulle i huvudsak vara detta (www.do-it-yourself-help.com/wiring_diagram_ceilingfan.html) diagram, bläddra ner till "Source at the Switch", 2: a bilden. Som jag sa skulle min "källa" -tråd vara den nuvarande "vita / heta" 14/2-satsen som ses i mitt första i mitt ursprungliga inlägg. Även om jag kommer att korrigera anslutningen till utloppsbehållaren (dvs svart till mässing, vitt till silver, mark till mark etc.)
är det meningsfullt?
Den här vita kabeln matar en omkopplingsslinga som ger ström till strömbrytaren till fläkten. Tyvärr finns det flera problem här:
Läs andra frågor om taggar wiring ceiling-fan receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna