Jag har två Harbor Breeze 52in. Builders Series Takfläktar. Under normal drift är dessa fläktar smidiga och tysta. Men vid strömavbrott som vi har haft nyligen använder jag en Devilbiss 6000 watt nödgenerator som är ansluten till mitt hus kretslopp. Vid användning av generatorn är dessa två fans extremt höga. De är så bullriga att vi inte använder dem och använder istället en fläkt för tornfläkt.
Varför är dessa fans så bullriga när man använder generatorn? Allt annat i huset fungerar normalt när det drivs av generatorn, och jag har det trådlöst och anslutet enligt tillverkare och lokala kodspecifikationer.
Effekten från normala generatorer är faktiskt ganska högljudd, det är inte en vanlig sinusvåg som du kommer från kraftbolaget och kan ha högfrekventa övertoner. Enligt en källa som jag hittade kan totalt harmonisk distorsion (THD) från en generator vara> 15% , där normalt godtagbart THD är 5-6%.
Här är en animering från wikipedia , som visar en normal sinusvåg och sedan har effektövertonerna den övergripande signalen:
Ienväxelströmsmotor(förenkladförklaring)körssinusvågendirektmagneternaimotorn,vilketgörattdensnurrar.Harmonernaomgeromvändapolaritetenhosmagneternamittrotation-detärsomomdublinkarframochtillbakamellanframåt/bakåthundratalsgångerisekund.Jagtrorattdettaärvadsomorsakarhummen.
Varförfungerarditttornfläktar,svårtattsäga.Motordesignenkanvaramindremottagligföreffekternaavövertoner,denkanhaelektronikinbyggdiden,ellerdekanvaralikströmsmotorer.
Sålösningarna: