Can Jag monterar ett arbetsbänkmonterat dubbelkloppsutlopp i ett enda vägguttag?

8

Jag tänker på att bygga en arbetsbänk på ena sidan av mitt garage, men jag behöver fler uttag för alla mina verktyg. Jag planerar inte att köra allt på en gång, jag vill bara inte koppla bort allt när jag behöver plugga in något annat. Det mesta som jag kan springa samtidigt kan vara en liten shopvac och en orbital sander.

Vissa lösningar jag har övervägt är:

  • Montera en separat dubbelbandslåda på sidan av bänken och anslut den till vägguttaget. Är det här mot elektrisk kod? Kabeln som går till arbetsbänken skulle inte vara innesluten, så det anses inte vara en permanent fixtur, eller hur?
  • Byt ut ettgångsutloppet med ett dubbelband? Behöver jag oroa mig för den extra elektriska belastningen? (Jag märkte detta fråga efter att jag ursprungligen postat. Jag hoppas att de inte är för lika.)
  • Använd bara en kraftremsa. Gör de monteringskabelar? Det vore trevligt att inte behöva krypa under bänken för att koppla bort verktyg.
uppsättning Doresoom 09.02.2011 17:35

2 svar

10

Jag gillar strömlister som liknar detta för arbetsområden. De är trevliga eftersom de har en på / av-brytare, som om de är monterade på ett lättillgängligt ställe kan rädda liv och lem.

Att använda en strömkabel så här borde inte vara ett problem, så länge du inte kör för många verktyg samtidigt. Och det ska överensstämma med de flesta koder, eftersom det skulle klassificeras som en förlängningssladd (tror jag).

    
svaret ges 09.02.2011 18:19
3

Det korta svaret är "ja"; du är begränsad av strömstyrkan på kretsen, inte av antalet uttag som kan hända att vara på den kretsen.

En lång strömkabel som den ovan angivna är en bra lösning.

    
svaret ges 09.02.2011 19:04